Quando o medidor de nível de quatro fios é ligado, há tensão entre os fios de sinal e a terra

2016-07-05View Original

Thread Content

É mais ou menos assim: nos medidores de nível de quatro fios da empresa, dois dos fios transmitem energia de 24V, enquanto os outros dois transmitem o sinal. Agora, vamos desconectar as duas extremidades do cabo de sinal. Sempre que o cabo de alimentação de 24V é ativado, há uma tensão de 3-4V entre o cabo de sinal e a terra. O que está acontecendo? Alguém sábio pode responder? . .
Reply #22016-07-05
Provavelmente há um problema de aterramento dos fios. É preciso testar individualmente a isolação em relação ao terra e à carcaça
Reply #32016-07-05
Não ter tensão é o que é anormal. O fio positivo certamente terá tensão, enquanto o fio negativo também pode ter, pois seu potencial não precisa ser necessariamente igual ao negativo da fonte de alimentação.
Reply #42016-07-05
Há tensão na linha, então essa medição não indica nenhum problema.....
Reply #52016-07-07
Não, no total são 4 cabos: 2 deles são usados para fornecer energia, e os outros 2 são usados para transmitir sinais; Agora, desconecte os 2 fios usados para o sinal, em ambas as extremidades ; Quando os 2 fios usados como fonte de alimentação estão conectados à corrente, os outros 2 fios apresentam uma tensão em relação à terra, de aproximadamente 3-4V. O cabo é de 4 vias, com diâmetro de 1,5 mm2, do tipo RVVP ; Após medição, o isolamento do cabo está sem problemas ; Além disso, o fio de blindagem está bem aterrado. É impossível pensar em alguma explicação, por mais que se tente.
Reply #62016-07-07
Não, no total são 4 cabos: 2 deles são usados para fornecer energia, e os outros 2 são usados para transmitir sinais; Agora, desconecte os 2 fios usados para o sinal, em ambas as extremidades ; Quando os 2 fios usados como fonte de alimentação estão conectados à corrente, os outros 2 fios apresentam uma tensão em relação à terra, de aproximadamente 3-4V. O cabo é de 4 vias, com diâmetro de 1,5 mm2, do tipo RVVP ; Após medição, o isolamento do cabo está sem problemas ; Além disso, o fio de blindagem está bem aterrado. É impossível pensar em alguma explicação, por mais que se tente.
Reply #72016-07-07
Provavelmente é eletricidade induzida. Se fosse conectado um cabo de alimentação adicional, talvez esse problema não ocorresse. Se for permitido, pode-se tentar assim.
Reply #82016-07-07
Desde que a comunicação esteja normal e as medições estejam corretas, está tudo bem
Reply #92016-07-07
Isso não é normal? Sinal de 4-20mA, há impedância no circuito, então não há tensão?
Reply #102016-07-07
Se for um fio trançado com camada de blindagem, não haverá problemas se for feito o aterramento!
Reply #112016-07-07
Pode ser tensão indutiva. Desde que isso não afete a precisão da transmissão do sinal, está tudo bem. Para os instrumentos de sistema de quatro fios, os cabos de alimentação e de sinal devem ser do tipo com divisão em seções, sendo que o blindagem deve estar devidamente conectada. Isso é suficiente. .
Reply #122016-07-07
Não se pode explicar isso usando a lei de Ohm? ? ? ?
Reply #132016-07-07
Já que o medidor de quatro fios precisa gerar um sinal elétrico, é normal haver tensão nos terminais de sinal; não ter tensão é o que é anormal. Os instrumentos de quatro fios geralmente são sinais ativos; uma vez que há alimentação elétrica, o instrumento começa a funcionar, ou seja, gera um valor de saída. Portanto, naturalmente, há tensão presente.
Reply #142016-07-09
É assim: o cabo de sinal não está conectado ao instrumento, nem à saída; as duas extremidades estão completamente desconectadas. Há tensão em relação ao terra, o que é realmente inacreditável
Reply #152016-07-09
Como as duas extremidades do cabo estão desconectadas, há tensão em relação ao terra, o que é muito problemático
Reply #162016-07-09
Oh, parece que já estou entendendo um pouco melhor. Vou verificar de novo. Obrigado!
Reply #172016-07-09
A tensão é bastante alta, chegando a cerca de 20V em alguns instantes; temo que isso possa afetar os equipamentos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.