Há problemas no sistema bioquímico da empresa: a reação de nitrificação na fase aeróbica parou completamente, e os valores de pH e DO estão muito baixos. Como é necessário tratar as águas residuais de galvanização todos os dias, não é possível interromper o fornecimento de água ; Ao mesmo tempo, há grandes flutuações na qualidade da água de entrada. Atualmente, a unidade está operando em plena capacidade, mantendo-se com níveis de COD de 150 mg/l, amônia de 50 mg/l, nitrogênio total de 200 mg/l e fósforo total de 20 mg/l. São adicionados 700 KG de glicose e 700 KG de metanol industrial por dia. Mas já se passou um mês desde que o problema surgiu, e o sistema ainda não consegue ser restaurado. Gostaria de saber: quais ajustes podem ser feitos? Atualmente, o refluxo interno é de 300%, e o refluxo externo é de cerca de 50%. . O SV30 é de apenas 16%, a concentração de lodo é de 3200 mg/l, e o tempo de permanência do lodo é de 20 dias. . Está tudo muito confuso; não há uma maneira clara de determinar se a carga é alta demais ou baixa demais… Estou cada vez mais confuso. . .
O SV30 é de apenas 16%. Embora o MLSS seja de 3200, isso pode indicar que há muitos componentes inorgânicos no sistema, e poucos microrganismos ativos. É necessário ajustar bem a carga de entrada de água, evitando picos bruscos. Além disso, uma queda lenta do pH e um baixo índice de utilização do oxigênio indicam que há poucas bactérias nitrificantes. Como o sistema não pode reduzir sua carga de trabalho, leva tempo para cultivar essas bactérias nitrificantes. É preciso operar com cuidado, controlando bem as proporções nutricionais. Se, após algum tempo, ainda não houver melhora, é necessário adicionar mais lama, a fim de aumentar a biomassa