Pergunta 1: Se a barreira de segurança não fornecer energia aos instrumentos no local, como deve ser feita a conexão ou a configuração dos controles? Por exemplo, as barreiras de segurança P+F. Pergunta 2: A barreira de segurança transmite o sinal de 4-20mA para o cartão. Esse circuito de sinal é alimentado pelo próprio cartão ou pela barreira de segurança? (Será que a situação é a mesma se os sinais que chegam ao local forem ativos ou passivos?) Pergunta 3: Quais habilidades um técnico de manutenção de DCS em geral precisa ter? Ou seja, quais habilidades são necessárias? (Por exemplo, adicionar pontos, remover pontos, configuração básica, etc.)
Na verdade, para essa pergunta, basta determinar o modelo da barreira de segurança, encontrar as instruções correspondentes e assim obter a resposta adequada
A barreira de segurança transmite o sinal de 4-20mA para o cartão. Esse circuito de sinal pode ser alimentado pelo próprio cartão ou pela barreira de segurança; geralmente, é a barreira de segurança que fornece a energia. O cartão deve ser conectado de maneira a funcionar com alimentação passiva (ou seja, sem que o próprio cartão forneça energia).
Pergunta 1: Se a barreira de segurança não fornecer energia aos instrumentos no local, como deve ser feita a conexão ou a configuração dos controles? Por exemplo, as barreiras de segurança P+F. Resposta: Consulte o manual ou as instruções de configuração; esse problema não vai surgir. Pergunta 2: A barreira de segurança transmite o sinal de 4-20mA para o cartão. Esse circuito de sinal é alimentado pelo próprio cartão ou pela barreira de segurança? (Pergunta: Se o sinal que chega ao local for ativo ou passivo, a situação é a mesma?) Resposta: Nesse caso, o circuito do sinal é alimentado pela barreira de segurança. O fato de o sinal ser ativo ou passivo faz diferença: se for passivo, é necessária uma barreira de segurança ou um componente especial para fornecer energia; já se for ativo, não é preciso nenhuma fonte de alimentação. Pergunta 3: Quais habilidades um técnico de manutenção de DCS em geral precisa ter? Ou seja, quais habilidades são necessárias? (Por exemplo, adicionar ou remover elementos, configuração básica, etc.) Resposta: Um técnico de manutenção de DCS, em geral, precisa conhecer a configuração básica, é claro. Ele deve saber como configurar DCS, SIS, PLC, entre outros, e também deve estar familiarizado com a configuração de DCS de diferentes marcas. Além disso, ele precisa ter um bom conhecimento dos equipamentos de medição presentes no local. Ser capaz de configurar sistemas de controle em circuito fechado: atualmente, nossa empresa utiliza pelo menos 5 marcas diferentes de DCS e SIS. Conhecemos um pouco sobre cada um deles; embora não tenhamos domínio total, ainda é necessário saber usar os recursos mais comuns. Geralmente, o que pode ser utilizado são operações de adição e subtração, criação de intertravamentos, configuração de alarmes, impressão de relatórios, eliminação dos alarmes comuns, substituição de hardware e configuração após a substituição do mesmo. Também é necessário ter conhecimentos básicos sobre redes. Essas são as coisas mais fundamentais.
As duas primeiras questões não são realmente questões; tente você mesmo e verá. Terceira pergunta: todos os engenheiros DCS devem saber isso, não há diferença em relação aos engenheiros de instrumentação.
Pergunta 2: O circuito de sinal é alimentado pela barreira de segurança. Se houver um dispositivo passivo no local, é necessária a utilização de uma barreira de segurança ou de um cartão de alimentação; caso contrário, não é preciso nenhuma fonte de alimentação.