Prezados especialistas, gostaria de pedir orientação sobre o problema de reinitialização do sistema de intertravamento: um determinado sistema de intertravamento possui um interruptor de reinitialização geral; após a ativação do sistema, as válvulas correspondentes se fecham. Esses válvulas eletrônicas possuem, cada uma delas, um botão de reinicialização manual. Então, após as condições de intertravamento serem removidas, basta pressionar o botão de reinicialização geral para reinitializar os válvulas eletrônicas de cada uma das válvulas? Esses válvulas eletrônicas também precisam ser redefinidas uma a uma? Obrigado!
A reinicialização do intertravamento é realizada por meio de software, ou seja, sem contornar as condições necessárias para que a válvula eletromagnética receba energia. O que você está se referindo com “reposição do válvula eletromagnética” é o mecanismo de operação manual. Em condições normais, não é necessário mexer nele
O que quero dizer é que a válvula eletromagnética não possui um interruptor de reinitialização manual no local. No diagrama lógico há a indicação “MANUAL RESET”. Será que o botão de reinitialização geral dessa intertravamento pode ser usado para reinitializar essa válvula eletromagnética? O(∩_∩)O Obrigado
Nesse caso, geralmente, após pressionar o interruptor de reinicialização geral, não é mais necessário reiniciar cada válvula eletrônica individualmente. Caso contrário, o interruptor de reinicialização geral perderia seu sentido prático, não é mesmo?
Isso depende das exigências do processo: em algumas condições, pode-se fazer assim, mas em outras condições, o interruptor de redefinição da válvula deve ser acionado em uma ordem específica.
Isso depende de como o equipamento foi projetado. Em alguns dispositivos, se o botão de reinicialização local não for pressionado, a reinicialização no DCS não funcionará. Esse design tem como objetivo garantir que haja alguém no local no momento da partida do equipamento, e que ele já tenha sido verificado para confirmar que está tudo em ordem. A reinicialização geral não garante que tudo seja reiniciado; em muitos casos, ela só funciona após a confirmação da reinicialização dos níveis inferiores.
Se for assim, então o único método é analisar as relações lógicas no diagrama lógico correspondente
Se for um “reset manual” no diagrama lógico, e não houver um interruptor de reset manual no local, então trata-se do botão de reset geral em cadeia. Uma versão comum de válvula eletromagnética possui três maneiras de reinitialização. Essa válvula eletromagnética faz parte do sistema SIS como válvula de intertravamento: 1) Botão de reinitialização no painel de controle secundário; 2) Botão de reinitialização manual localizado na própria válvula eletromagnética; 3) Botão de reinitialização instalado localmente, que se conecta logicamente aos botões do painel de controle e do painel de controle secundário. Esses três foram utilizados em projetos, geralmente de acordo com as necessidades da área de engenharia de processos.