Como o título indica, em relação à divisão das áreas de risco em empresas que processam gás liquefeito, qual é a área de especialização responsável por essa tarefa? A área dos tanques esféricos e a área de carregamento e descarregamento pertencem a quais categorias? De acordo com quais padrões essas áreas são divididas?
Como o título indica, em relação à divisão das áreas de risco em empresas que processam gás liquefeito, qual é a área de especialização responsável por essa tarefa? A área dos tanques esféricos e a área de carregamento e descarregamento pertencem a quais categorias? De acordo com quais padrões essas áreas são divididas? A divisão das áreas de risco de explosão é definida com base nas condições estabelecidas pela área especializada em armazenamento e transporte (nesse caso), sendo que a divisão propriamente dita é realizada pela área especializada em eletricidade. A área dos tanques e a área de carregamento e descarregamento pertencem à categoria A.
A área de processos estabelece as condições, sendo a área elétrica responsável pela divisão. A área dos tanques e a área de carregamento e descarregamento podem pertencer à Zona 1. Especificamente, a classificação é feita de acordo com as normas GB 50058-2013, que regulam o projeto de equipamentos elétricos em ambientes com risco de explosão.
Geralmente, é o instituto de projetos que define as zonas de perigo de explosão e a classificação das qualificações das unidades
Durante o projeto, é necessário fazer uma divisão clara, projetando os equipamentos elétricos e as instalações de segurança de acordo com diferentes áreas.
Obrigado a todos vocês, colegas do mar! Aprendi muito!