Thread Content
Este tópico foi editado pela última vez por dboy82 em 22/07/2016, às 08:52. Tomando como exemplo um dispositivo Rosemount 3051 com faixa de medição de 0 a 6 MPa, eu usei o controlador manual para calibrar o valor PV. No entanto, isso só corrigiu a saída de corrente: antes da calibração, a pressão padrão era de 0 MPa; PV: 0 MPa; AO: 4 mA; Pressão de calibração: 6 MPa, PV: 6,18, AO: 20,5 mA. Após a calibração, o ponto zero não sofreu alterações ; Ponto de calibração em full scale: (fonte de pressão padrão de 6 MPa) O instrumento indica PV: 6,18 MPa; a saída AO é de 20 mA. Ou seja, após a calibração, a saída do transdutor de pressão está normal, mas o valor de pressão indicado pelo mostrador do transdutor ainda não está correto. É possível ajustar o valor PV da transformadora? Como ajustar?
O controlador manual tem opção de faixa de dosagem pesada?
Há uma opção para redefinir a escala, que também é definida entre 0 e 6 MPa
A sua pergunta é exatamente o oposto da pergunta desse amigo! Deveria ser o número do módulo de saída, indicando um defeito no módulo. Podem dar uma olhada nesse tópico: 【Solicitação de ajuda】 A indicação no display local do transmissor de pressão é diferente daquela no painel de controle central
O que você quer fazer? Alterar o limite superior da escala? Ou será que você aplica uma pressão de 6, e o medidor indica 6,18? Qual é a função do 475 que você está usando?
O valor de PV não pode ser alterado, só é possível ajustar o ponto zero e a escala. É possível que a membrana esteja deformada. No entanto, algumas placas possuem um potenciômetro; recomenda-se não mexer nele.
Este tópico foi editado pela última vez por ssln123 em 23/07/2016, às 11:01. Como se obtém a pressão padrão? É com um manômetro de pistão ou com uma bomba digital? Se a tabela padrão estiver adequada, isso significa que o seu transformador de pressão está danificado.
O valor de PV não pode ser alterado; só é possível mudá-lo ajustando a escala, o que por sua vez altera a saída
Se houver um botão de zero, pode-se usá-lo para fazer a ajuste……
Perdoe minha pouca formação acadêmica, não entendi o que significa