Como calibrar os valores de pressão em um transmissor de pressão

2016-07-22View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por dboy82 em 22/07/2016, às 08:52. Tomando como exemplo um dispositivo Rosemount 3051 com faixa de medição de 0 a 6 MPa, eu usei o controlador manual para calibrar o valor PV. No entanto, isso só corrigiu a saída de corrente: antes da calibração, a pressão padrão era de 0 MPa; PV: 0 MPa; AO: 4 mA; Pressão de calibração: 6 MPa, PV: 6,18, AO: 20,5 mA. Após a calibração, o ponto zero não sofreu alterações ; Ponto de calibração em full scale: (fonte de pressão padrão de 6 MPa) O instrumento indica PV: 6,18 MPa; a saída AO é de 20 mA. Ou seja, após a calibração, a saída do transdutor de pressão está normal, mas o valor de pressão indicado pelo mostrador do transdutor ainda não está correto. É possível ajustar o valor PV da transformadora? Como ajustar?
Reply #22016-07-22
O controlador manual tem opção de faixa de dosagem pesada?
Reply #32016-07-22
Há uma opção para redefinir a escala, que também é definida entre 0 e 6 MPa
Reply #42016-07-22
A sua pergunta é exatamente o oposto da pergunta desse amigo! Deveria ser o número do módulo de saída, indicando um defeito no módulo. Podem dar uma olhada nesse tópico: 【Solicitação de ajuda】 A indicação no display local do transmissor de pressão é diferente daquela no painel de controle central
Reply #52016-07-22
O que você quer fazer? Alterar o limite superior da escala? Ou será que você aplica uma pressão de 6, e o medidor indica 6,18? Qual é a função do 475 que você está usando?
Reply #62016-07-23
O valor de PV não pode ser alterado, só é possível ajustar o ponto zero e a escala. É possível que a membrana esteja deformada. No entanto, algumas placas possuem um potenciômetro; recomenda-se não mexer nele.
Reply #72016-07-23
Este tópico foi editado pela última vez por ssln123 em 23/07/2016, às 11:01. Como se obtém a pressão padrão? É com um manômetro de pistão ou com uma bomba digital? Se a tabela padrão estiver adequada, isso significa que o seu transformador de pressão está danificado.
Reply #82016-07-25
O valor de PV não pode ser alterado; só é possível mudá-lo ajustando a escala, o que por sua vez altera a saída
Reply #92016-07-25
Se houver um botão de zero, pode-se usá-lo para fazer a ajuste……
Reply #102016-07-25
Perdoe minha pouca formação acadêmica, não entendi o que significa

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.