Após a modificação da faixa de medição no Hilscher macsv5.2.4, o sistema mostra que a alteração foi feita, ou seja, a faixa de medição é exibida corretamente no gráfico de monitoramento. No entanto, quando é enviado um sinal de 4-20MA, a faixa máxima ainda corresponde à faixa original. Alguém já teve esse tipo de problema? Os passos para modificar a faixa de medição são os seguintes: a faixa de medição e os valores de alarme do banco de dados são modificados e atualizados; em seguida, ocorre uma compilação completa. Depois disso, entra-se na configuração dos algoritmos do controlador, onde a compilação é realizada corretamente. Em seguida, faz-se o login no controlador para que as alterações sejam salvas sem interrupções. Por fim, entra-se na estação do engenheiro para instalar os servidores mestre e escravo, e também a estação de operação. No processo de operação da Honeywell, ocorrem frequentemente alterações no intervalo de medição, mas os valores exibidos continuam a variar de acordo com o intervalo anterior!
Entre na interface de variável global e, no modo online, verifique a faixa de medição deste ponto de IA.
OK, vou verificar se houve alguma mudança. Se não houver mudança, isso significa que os dados no controlador não foram alterados, certo?
De fato, ainda é a mesma faixa de medição. Então, os meus passos de operação também estão corretos. Como posso alterar isso? Como fazer para mudar a faixa de medição do AI em modo online? Agradeço desde já
Se o programa da estação de controle estiver online, não é possível alterar a faixa do módulo AI?
Na interface online do controlador, defina diretamente o valor da escala forçada e, em seguida, desative a força.
Muito obrigado. Já tentei restaurar o funcionamento normal. Gostaria de saber por que o sistema da Rieter está apresentando esse tipo de problema. Antes, ao usar o controle central, as coisas não eram tão complicadas assim. Parece que não desenvolver o software do sistema por conta própria é realmente um grande defeito!
Após a instalação do controlador de login sem interferências, deve haver ainda uma leitura de parâmetros
O que isso significa? Será que é preciso ler tudo novamente sem interrupções, antes de baixar o servidor e as estações de operação?
Sim, para alterar a faixa é necessário ler os parâmetros novamente
O sistema Hilscher também está dando problemas. Hoje aconteceu novamente essa situação: a escala do controlador e do sistema está correta, mas, quando se insere um sinal de 4-20mA, a escala varia de -400 para 79. Não sei o que está acontecendo. Alguém mais já teve esse problema?