【Xiaobai】Sobre flanges

2016-07-27View Original

Thread Content

Gente, o padrão para flanges é sempre o HG/T20592-2009(B)? E, ao escolher o tipo de superfície de vedação, basta considerar o PN? Para PN25 ou menos, usa-se RF; para PN16 ou menos, escolhe-se FF. Para os demais casos, usa-se TG ou MFM? Basta indicar apenas DN nas especificações da flange?
Reply #22016-07-27
Eu nunca uso o padrão HG; sempre utilizo ASME e API.
Reply #32016-07-27
Sim, o padrão de que você fala é o padrão europeu. Existem padrões europeus e americanos; geralmente, utiliza-se o padrão europeu. Quanto à forma da superfície de vedação das flanges, você também está certo, mas isso geralmente depende das condições dos tubos ou equipamentos utilizados.
Reply #42016-07-27
Geralmente é o HG20592; também já vi empresas antigas usarem outros modelos. Quando a pressão é alta, utiliza-se a superfície RJ. Além do DN, existe também a questão do material~
Reply #52016-07-27
De acordo com as condições dos tubulações e equipamentos da instalação? Pode ser mais específico?
Reply #62016-07-27
Não é preciso escrever sobre os orifícios para parafusos, etc.?
Reply #72016-07-27
Elaborado de acordo com as especificações do proprietário; eu uso basicamente os padrões americanos, nunca usei os padrões nacionais.
Reply #82016-07-27
O orifício corresponde ao grau de pressão e ao diâmetro nominal, e isso está incluído nas normas
Reply #92016-07-27
Este tópico foi editado pela última vez por acehnny em 27/07/2016, às 22:48. Flange: HG/T 20592-2009, DN100, RF, PN25, material 304. As especificações da flange são DN100; ao conhecer isso e o padrão citado, é possível saber quantos orifícios existem e quais são as especificações dos parafusos utilizados. Selagem RF, classe de pressão PN25, e claro, material 304. O material depende do meio, o nível de pressão é determinado pela tabela de pressões para tubulações da área técnica, e a superfície de vedação depende do nível de pressão, do meio ou das especificações da empresa.
Reply #102016-07-28
Obrigado pelo conselho. Se o tubo for do tipo 20#, não há problema em escolher uma flange também do tipo 20#, certo? O grau de pressão da flange deve ser maior que o do tubo.
Reply #112016-07-28
Entendi. Obrigado pelo esclarecimento, mestre
Reply #122016-07-28
Gente, o padrão para flanges é sempre o HG/T20592-2009(B)? E, ao escolher o tipo de superfície de vedação, basta considerar o PN? Para PN25 ou menos, usa-se RF; para PN16 ou menos, escolhe-se FF. Para os demais casos, usa-se TG ou MFM? Basta indicar apenas DN nas especificações da flange? 20592 é um padrão do Ministério da Química; em pressões baixas (CL900), ele é compatível com o padrão americano ASME B16.5. Porém, em pressões altas, há diferenças. A escolha do tipo de superfície de vedação está relacionada às condições de uso; em geral, em dispositivos de baixa pressão, utiliza-se o formato RF, enquanto em dispositivos de alta pressão, opta-se por superfícies onduladas ou RJ. Basta seguir os padrões ou as exigências uniformes do dispositivo. Como exemplo das especificações de flanges, temos ASME B16.5 DN25 RF CL300: são 4 dados, sendo eles o número da norma, o tamanho, o tipo de vedação e a classe de pressão. Além disso, DN é geralmente a notação padrão nacional; se o padrão for ASME, costuma-se usar polegadas, como 1", o que é mais preciso. Hehehe
Reply #132016-07-28
Admiro muito~ Obrigado pelo conselho, sou imensamente grato
Reply #142016-07-28
Pare de fazer perguntas sem sentido. A Fran não é especialista em instrumentação e não pode decidir sobre isso. Pergunte à pessoa responsável pela área de processos da sua empresa.
Reply #152016-07-29
A superfície de vedação está relacionada às propriedades do meio e também à pressão
Reply #162016-07-29
Existem muitos tipos de flanges, e muitos padrões também. Foi feita uma escolha com base nas condições reais

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.