Thread Content
Quais são as normas de instalação da válvula de controle única (válvula de base) nos instrumentos? É permitida a presença de roscas ou conexões por solda na frente da válvula de raiz? Espero que seja possível fornecer padrões verificáveis. Obrigado pela orientação! ! reward_7ree
GB50093-2013 – Normas para instalação e aceitação de instrumentos
Geralmente, não se utiliza conexão por rosca antes de uma válvula.
GB 50093-2013 – Normas para a construção e inspeção de equipamentos de automação” 5 Instalação dos componentes de coleta de dados 5.1.7 Ao instalar os componentes de coleta de dados, não se deve fazer furos nas soldaduras ou em suas bordas, nem nos próprios componentes soldados. 5.1.9 A conexão entre as válvulas de coleta de dados e os equipamentos ou tubulações não deve ser feita por meio de conexões tipo “clamp
Veja o catálogo, HG/T 21581-2012
A soldagem certamente não será um problema; o manual HG/T 21581 contém informações sobre válvulas de retenção soldadas, além de válvulas esféricas com montagem por flange. Quem trabalha com bordas finas também gostaria de saber se existem regulamentações específicas que determinem se isso é permitido ou não
Eu também acho que, geralmente, não se deve usar conexões roscadas antes de um válvula, mas não consigo encontrar regulamentos ou normas relacionados a isso. Por favor, me ajude.
Obrigado. Acho que não é adequado usar conexões roscadas antes de um válvula, mas não encontrei nenhuma norma que regule isso. Por favor, me ajude.
A norma não diz que a válvula de raiz deve ser soldada; não se pode usar conexões rápidas. Provavelmente, isso se deve ao fato de que existem outras situações a serem consideradas, como a instalação de instrumentos em ambientes de baixa pressão e com fluidos não tóxicos. Nesses casos, é aceitável usar conexões rápidas. Além disso, por motivos de segurança, também prefiro usar o método de soldagem.
Se pode soldar, por que usar rosca? Tenho força, mas não sei para onde usá-la. Deve ser porque estou muito gordo.
A conexão dos equipamentos de processo, tubulações e válvulas de base dos instrumentos (também conhecidas como válvulas primárias) leva em consideração, acima de tudo, o risco de vazamento, pois, em caso de vazamento, só é possível interromper o processo. Portanto, geralmente são utilizadas apenas conexões por soldagem ou flanges.
É melhor usar conexões por flange, pois isso facilita a substituição e a manutenção, sem a necessidade de trocar o interior. Atualmente, também há muitos casos de vazamentos nas soldas; para consertar as soldas na região lombar ou realizar manutenções, é preciso fazer substituições internas, o que é bastante complicado
A empresa responsável pela construção recebeu 3 conexões; para facilitar as coisas, foram criadas 2 saídas para medição de pressão