Thread Content
Prezados colegas, após a queda da haste de feedback do posicionador no válvula de regulação, em que estado se encontram respectivamente as válvulas de abertura e fechamento por vento?
Este tópico foi editado pela última vez por ylb913 em 13/08/2016, às 11:18. Quando o haste de feedback do posicionador localizado no válvula de regulação se solta, isso faz com que a pressão do ar gerada pelo posicionador diminua. Assim, a válvula não consegue se abrir completamente, mas também não fica totalmente fechada; Quando a válvula de controle do vento é fechada até um certo ponto, ela não consegue se fechar completamente, mas também não fica totalmente aberta. ——Acho que deu tudo errado.
Por favor, explique com mais detalhes: por que a pressão do vento diminui? Por que não é possível manter a posição original da válvula?
Este tópico foi editado pela última vez por ylb913 em 13/08/2016, às 12:09. Acho que tudo foi invertido. O feedback do localizador deve vir acompanhado de uma barreira que corresponde a um bico dentro do localizador. Por exemplo, se for uma válvula de controle de fluxo de ar, quando o localizador envia o sinal para fechar a válvula, a pressão gerada pelo localizador é inicialmente alta. Em seguida, a haste de feedback faz com que a barreira se afaste da ponteira, reduzindo assim a pressão nas proximidades da ponteira. A pressão de ar gerada pelo localizador também diminui, e a distância entre a barreira e a ponteira vai diminuindo gradualmente… até que se atinja um equilíbrio. ——Com base nessa dedução, o braço de feedback do localizador se soltou; assim, a distância entre a barreira e a ponteira fica sempre no valor mínimo. Consequentemente, a pressão do ar gerada pelo localizador será a máxima.
Bem, acho que é isso mesmo. Então, se o barra de feedback se soltar, em válvulas que não possuem função de manutenção da posição da válvula, o FC ficará totalmente aberto e o FO totalmente fechado, certo?
Por favor, em condições normais, FC/FO se refere à ação positiva/negativa do atuador ou à ação positiva/negativa do posicionador?
Por favor, um válvula reguladora com função de manutenção da posição da válvula enfrenta o mesmo problema de queda do braço de feedback que o FC/FO?