A bomba de blindagem com amônia líquida do Império de Dalian tem uma pressão de entrada de 64KPaA. Como encher a bomba? Após a bomba ser ligada, a válvula de saída é fechada gradualmente até ficar completamente fechada. Qual é a razão pela qual a pressão na saída da bomba não aumenta? Conhecimento TRG na área verde
A amônia líquida, em temperatura ambiente, possui uma pressão de saturação. Como é possível haver pressão negativa?
O separador de amônia líquida na entrada da bomba opera em condições de pressão negativa; o separador na entrada do compressor também
A entrada está sob pressão negativa; o separador de amônia líquida na entrada da bomba também opera sob condições de pressão negativa. E o separador na entrada do compressor? O autor poderia ser mais detalhado? A pressão na saída da bomba não aumenta-------Isso pode ser devido à vaporização do amônia líquida, já que o recipiente não está completamente cheio de líquido.
O comprimento do tubo de entrada da bomba é de aproximadamente quatro metros, com duas curvas, um filtro e uma válvula. As condições normais de operação no separador são de 64 KPaA, e o alcance da bomba de blindagem é de 246 m
Encontre um procedimento de partida para uma bomba de vedação. Geralmente, é preciso acioná-la algumas vezes para que o ar seja expelido do sistema. Se, mesmo assim, a bomba não conseguir criar pressão, talvez haja algum problema com os rolamentos
Adicione um tubo de vazão mínima na saída da bomba, que voltará ao separador de entrada. Dessa forma, ao realizar o enchimento, basta abrir a válvula de retorno mínima e a válvula de entrada; assim, a pressão na entrada e na saída fica equilibrada. Faça a bomba funcionar algumas vezes. Após a partida, feche completamente a válvula de refluxo mínima.
Obrigado, já realizamos as correções. Está de acordo com a sua ideia: será adicionada uma tubulação de exaustão na saída da bomba, levando-a até a área de fase gasosa do separador