Problemas com os valores após a substituição do medidor de vazão de vapor

2016-08-20View Original

Thread Content

O medidor de vazão de vapor que eu tinha quebrou, então troquei por um novo. O alcance do medidor anterior era de 0–20 toneladas, enquanto o novo medidor tem um alcance de 0–15 toneladas. Antes, o valor de vazão de vapor era de aproximadamente 7 toneladas. Se o alcance no DCS continuar sendo 0–20, será que o valor de vazão de vapor ainda será de aproximadamente 7 toneladas? Por favor, um especialista, me dê dicas para ganhar pontos
Reply #22016-08-20
Como é que dois medidores de vazão no mesmo local podem ter faixas de medição diferentes? É de diferença de pressão? No caso do sinal de corrente, se as faixas de medição nas duas extremidades forem diferentes, os valores certamente não serão iguais
Reply #32016-08-20
Basta ajustar a faixa de medição dos discos DCS para que fiquem iguais
Reply #42016-08-21
O mesmo, desde que não exceda 15
Reply #52016-08-22
O DCS deve ficar em um valor elevado, certo? A faixa de medição do transmissor é de 0 a 15 toneladas; quando o valor inserido é de 7 toneladas, a corrente de sinal é de 11,46 mA. No DCS, esse valor corresponde a 9,33 toneladas. É assim que se entende, não é? Eu também sou iniciante
Reply #62016-08-22
A faixa de medição do DCS deve ser compatível com a faixa de medição do fluxo
Reply #72016-08-22
O DCS não exibirá um valor de cerca de 7 toneladas. Considerando a corrente elétrica, a faixa de medição é diferente, o que certamente leva a resultados diferentes. O valor exibido provavelmente será maior; basta fazer uma alteração no DCS para resolver isso. Não é nada complicado
Reply #82016-08-22
O que foi dito no 5º andar está correto; é preciso fazer algumas alterações~·

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.