Problemas de uso do medidor de nível com reed switch

2016-09-07View Original

Thread Content

Atualmente, os medidores de nível com reles secos que são utilizados nos recipientes para resíduos, fazem com que o nível caia diretamente para -1% quando excede 102%. De acordo com o princípio dos reles secos, qual é a razão para isso acontecer? ? ?
Reply #22016-09-08
Como pode ser 102%? Quando a esfera flutuante ultrapassa o limite, ela continua flutuando no ponto de carga máxima
Reply #32016-09-08
Vai ultrapassar a faixa de medição, mas não sei por que fica com valor negativo
Reply #42016-09-08
Não sei se o seu medidor de nível é inteligente. Alguns instrumentos inteligentes possuem proteção contra valores fora da faixa normal; quando um sinal está fora dessa faixa, eles forçam uma saída mínima.
Reply #52016-09-08
Isso não é um valor negativo; na verdade, o valor voltou a zero. A esfera flutuante ultrapassou o limite permitido, e o reles de contato não está mais funcionando. O valor de -1% é uma ilusão; o valor correto deve ser 0%
Reply #62016-09-08
Qual é a razão para o valor se tornar 0 após ultrapassar a faixa de medição? Definido artificialmente? Será que é ainda o princípio que causa isso?
Reply #72016-09-14
Um releador é apenas um pequeno tubo. Quando sua esfera flutuante sobe acima de 100% daquele reed switch, todos os reed switches ficam em estado desligado. O instrumento naturalmente considera que esse é um nível de líquido negativo. A solução é colocar um anel de limitação no nível de 100%, para impedir que a esfera flutuante continue subindo.
Reply #82016-09-15
O que os senhores de cima disseram está certo. Pessoalmente, acho que quando o reed switch é derrubado, o valor exibido é -1%. É muito provável que, na configuração do sistema, tenham sido utilizados os valores padrão para o caso de excesso de faixa, ou então que, durante a configuração, tenham sido criados pontos de forma automática, sem que houvesse alterações posteriores. Opinião pessoal, apenas para referência.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.