Pergunta: Na área de tanques, foi instalado um medidor de nível a radar da Siemens. A corrente de sinal do instrumento de medição no local é de 4,88 mA; a tela do DCS mostra 62%. Ao enviar um sinal de 4–20 mA pelo gerador de sinais para o medidor, a leitura no DCS fica correta. No entanto, quando o cabo é conectado diretamente ao medidor, o DCS mostra mais de 60%. Gostaria de saber, aos especialistas, qual é o problema com o instrumento?
O que o indicador do medidor de nível por radar mostra?
A legenda mostra 0,56; o valor de medição da corrente é de 4,6 mA
Essa situação já foi encontrada no local, de forma semelhante à sua. Foram investigadas muitas possíveis causas, mas nenhuma foi encontrada. Depois, ao verificar os cabos, descobriu-se que havia pontos de conexão nos fios de sinal dentro dos tubos de aço. Nesses pontos de conexão, o fio de blindagem se conectava incorretamente, o que fazia com que os sinais enviados do local e os sinais transmitidos à distância não corressem. Por fim, os cabos foram substituídos, e o problema foi resolvido
Você conecta o multímetro em série no circuito. Qual é a corrente que é medida? Pela sua descrição, se não houver barreiras de segurança no circuito, parece que a possibilidade de interferências é bastante alta. A terração da blindagem do cabo deve ser feita corretamente.
O problema já foi resolvido. Foi um dos circuitos que entrou em contato com o terra, o que causou problemas no sinal do cabo principal. Obrigado a todos vocês, amigos prestativos. Obrigado!