Requisitos para o uso de medidores de nível de tipo tubo de vidro em tanques de solventes.

2016-09-24View Original

Thread Content

Nos projetos recém-construídos, no que diz respeito aos tanques de armazenamento de solventes orgânicos, a empresa responsável pelo projeto disse que não é possível usar medidores de nível do tipo tubo de vidro. Pergunto aos colegas: qual é a norma que exige isso? É algo que é imposto à força? Há necessidade disso?
Reply #22016-09-24
É melhor não usar, pois pode se quebrar facilmente.
Reply #32016-09-24
Este tópico foi editado pela última vez por ylwfeishi em 24/09/2016, às 11:06. Não é possível usar isso também? O medidor de nível de tubo de vidro modelo HG5-227-80 é utilizado principalmente para indicar diretamente a altura do nível do líquido em vários tipos de recipientes, como tanques, torres, reservatórios, etc. Os instrumentos possuem conexões roscadas de M27×1,5 ou ZG3/4” tanto na válvula superior quanto na inferior. Essas conexões permitem que o instrumento seja conectado ao recipiente por meio de flanges, formando assim um sistema de comunicação entre eles. É possível ler diretamente, através da placa de vidro, a altura do nível do líquido no recipiente. Os instrumentos possuem esferas de aço tanto dentro da válvula superior quanto da inferior. Quando a placa de vidro é danificada por algum acidente, as esferas de aço, sob a pressão do conteúdo do recipiente, bloqueiam o canal de passagem. Dessa forma, o recipiente se fecha automaticamente, impedindo que o líquido contido nele continue a vazar para fora. Na extremidade da válvula do instrumento, há parafusos de orifício de obstrução, que podem ser utilizados para coleta de amostras ou, durante a manutenção, para liberar o líquido restante no instrumento.
Reply #42016-09-24
Há regras, não é permitido usar! Obrigatório.
Reply #52016-09-24
Os medidores de nível com tubos de vidro são raramente utilizados na indústria química, especialmente com mediadores perigosos. A razão é que eles podem se quebrar facilmente em caso de colisão, causando vazamentos. Além disso, os mediadores com alta capacidade de adesão fazem com que todo o medidor fique da cor do próprio mediador, dificultando a visualização do nível do líquido. Recomenda-se o uso de medidores com mecanismo magnético. Como se trata de um projeto novo, é necessário planejar tudo desde o início. Também é importante levar em consideração questões de segurança durante a inspeção. Portanto, é melhor seguir as especificações de projeto.
Reply #62016-09-24
Dê uma olhada: http://bbs.hcbbs.com/thread-1565157-1-1.html Talvez isso possa ajudá-lo
Reply #72016-09-24
Qual é a norma que estabelece esse requisito?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.