Sobre as ações de intertravamento em todos os casos de parada por retificação

2016-10-07View Original

Thread Content

Olá a todos! No caso dos tanques de tipo “Beihua Ji”, após o desligamento de todos os retificadores, existem geralmente duas situações em termos de funcionamento do sistema de intertravamento: ① Todos os retificadores são desligados, e o PCV-218 é aberto completamente; o controle em série do PCV-228 mantém a diferença de pressão no tubo principal à frente da torre de lavagem em 4 KPa ; ZV-219 e ZV-229 foram desligados completamente; os compressores de hidrogênio e as turbinas também pararam! ②Todos os retificadores são desligados; o PCV-218 fica totalmente aberto, e o PCV-228 tem seu limite de abertura ajustado para controlar a velocidade de emissão de hidrogênio, garantindo assim uma diferença de pressão adequada ; ZV-219 e ZV-229 foram desligados completamente; os compressores de hidrogênio e as turbinas também pararam! Claro, além desses dois, existem muitos outros. Alguns utilizam tanques de gás para armazenar hidrogênio, enquanto outros usam um selo de água para manter a pressão do hidrogênio, entre outros métodos. Os demais não serão discutidos aqui. O estado ideal para essas duas soluções é que as válvulas possam funcionar simultaneamente. No entanto, em condições normais, o compressor de hidrogênio e a turbina param mais rapidamente. Em seguida, vem a velocidade de resposta da válvula de controle ZV. Por fim, está a velocidade de resposta da válvula de regulação de pressão PCV. Do ponto de vista do processo, se não for possível realizar as ações de forma sincronizada, então o válvula reguladora de pressão PCV deve ser aberta primeiro, para evitar a acumulação de pressão! Portanto, na maioria dos casos, é utilizada uma demora na configuração. Em alguns casos, essa demora pode ser visualizada e ajustada na tela de operação do DCS, enquanto em outros casos ela é executada em segundo plano no programa do DCS. Gostaria de saber como todos fazem isso?
Reply #22016-10-07
Você esqueceu que os principais componentes para controlar a diferença de pressão são as válvulas de regulação PCV216 e PDCV226. Após o parada automática causada pelas válvulas PCV218 e 228, estas devem ser abertas completamente. Uma vez que a diferença de pressão se estabilizar, é possível ajustar manualmente a abertura da válvula 228.
Reply #32016-10-07
Acho que não haverá acúmulo de pressão, pois a válvula de regulação ajusta-se mais rapidamente do que as válvulas de comando. Geralmente, nos sistemas, as válvulas com números 218 e 228 têm um tamanho menor do que as válvulas com números 219 e 229, além de funcionarem mais rapidamente; portanto, não é necessário adicionar um atraso em seu funcionamento.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.