Ajuda! O transmissor de nível de duas flanges da Rosemount está mostrando “FAIL MODULE”. O que aconteceu? O modelo é 3051: L
A tabela está estragada. Em vez de tentar consertá-la, é melhor comprar uma nova. Esse tipo de defeito é causado por fatores humanos
Além de exibir esse código, há mais alguma coisa?
FAIL MODULE significa módulo com falha, ou seja, o sensor está desconectado ou apresenta defeito. As situações mais comuns que causam o erro “FAIL MODULE” são as seguintes: 1. A membrana está danificada. Se, após removê-la e descongelá-la e ligar o dispositivo novamente, ainda aparecer o erro “FAIL MODULE”, provavelmente não há mais nada que se possa fazer. Como a membrana está danificada, quase nenhuma empresa no país consegue consertá-la. É melhor comprar um novo dispositivo. 2. Pode ser causado por falhas na placa de circuito ou em aparelhos elétricos, possivelmente devido a temperaturas excessivas. 3. A pressão excessiva causa danos aos sensores. 4. Falha na comunicação entre a caixa de membrana sensora e a unidade de afrouxamento. 5. O meio de medição não é adequado. 6. O fio de blindagem e o fio negativo de 24V devem ser conectados em curto-circuito. Geralmente, após o erro “FAIL MODULE”, o uso do controlador HART não consegue resolver o problema.
Geralmente, esse problema surge por algumas razões: 1. Problema com o circuito impresso; tente usar outro circuito impresso. 2. Os conectores estão soltos; verifique a conexão dos conectores e aperte-os bem. 3. Os conectores estão danificados; há danos no local onde os conectores se conectam ao invólucro de borracha ou à membrana, o que impede a passagem da pressão. Nesse caso, é necessário substituir o transmissor; não é possível consertá-lo sozinho; é preciso devolvê-lo à fábrica. 4. A membrana está danificada; verifique o estado da membrana