Thread Content
Olá a todos. Nossa empresa está planejando uma linha de produção de estilo chinês. Segundo as instruções do presidente, a área de tanques químicos deve ser instalada em ambiente fechado. Gostaríamos de saber se os tanques de peróxido de hidrogênio, de ácido sulfúrico concentrado e de amônia podem também ser instalados em ambiente fechado? Pode me dar alguma sugestão ou referências relevantes? Obrigado
A área de tanques de armazenamento químico deve ser localizada ao ar livre; não é recomendado que fique em ambientes fechados, pois o problema da ventilação se torna difícil de resolver. Além disso, por favor, indique a capacidade dos tanques de peróxido de hidrogênio, dos tanques de ácido sulfúrico concentrado e dos tanques de amônia, para que outros possam ajudá-lo a dar sugestões.
Tanque de peróxido de hidrogênio: 1,5 metros cúbicos; Tanque de ácido sulfúrico concentrado: 3,5 metros cúbicos; Tanque de amônia: 5 metros cúbicos. Por favor, orientem-me
Tanque de peróxido de hidrogênio: 1,5 metros cúbicos; Tanque de ácido sulfúrico concentrado: 3,5 metros cúbicos; Tanque de amônia: 5 metros cúbicos. Por favor, orientem-me
Com um volume tão pequeno, você pode tratá-lo como um tanque de armazenamento intermediário; ele pode ser colocado perfeitamente dentro de casa.
O tanque de ácido sulfúrico concentrado tem capacidade de 3,5 metros cúbicos, enquanto o tanque de amônia tem capacidade de 5 metros cúbicos. Como ambos os materiais pertencem à categoria de perigo 5, e sua capacidade não é grande, não há problema em armazená-los em ambientes internos. No entanto, o risco de incêndio causado por peróxido de hidrogênio em altas concentrações é classificado como categoria A; concentrações entre 27-35% e 35-50% são consideradas categoria B. Portanto, embora o tanque tenha apenas 1,5 metros cúbicos, não é recomendado colocá-lo em ambientes internos, nem mantê-lo junto a substâncias alcalinas como amônia. De acordo com as normas de segurança contra incêndios em projetos arquitetônicos, se o risco de incêndio for relacionado a materiais das categorias A e B, então só é permitido armazenar na oficina a quantidade necessária para as atividades de produção durante um dia e uma noite.