Problemas na medição de temperatura com termopares
Thread Content
Usar um multímetro para medir o valor de temperatura do termopar no local resulta apenas em E(t,t1). Qual é o valor de t, que é desconhecido? t1 é a temperatura ambiente no local da caixa de conexões. Após ser estendido até a sala de controle por meio de fios de compensação, também é necessário levar em consideração a temperatura ambiente t2 no local onde fica o gabinete. Qual é o método de cálculo, utilizando a tabela de calibração de eletrodos?E(t,0) = E(t,t1) + E(t1,0)
E(t,t1) é obtido com um multímetro; E(t1,0) é obtido consultando uma tabela. Após obter esses valores, é possível consultar a tabela novamente para determinar a temperatura de t. Quanto ao t2, ele não tem muito sentido. Para usar o t2, é preciso medir o valor de E(t,t2). A fórmula é a mesma; basta substituir t1 por t2.