Técnicas de segurança elétrica no local de construção!

2016-10-29View Original

Thread Content

O melhor resumo da norma técnica de segurança elétrica em canteiros de obras JGJ46-2012! I. Pontos técnicos de segurança para o uso e manutenção das caixas de distribuição e das caixas de interruptores 1. Todas as caixas de distribuição e caixas de interruptores no local de construção devem ser supervisionadas por uma pessoa qualificada (eletricista especializado). Todas essas caixas devem estar trancadas, e seu nome e função devem ser indicados, além de haver marcações que indiquem as diferentes rotas de distribuição da energia. 2. O operador da caixa de interruptores deve conhecer corretamente o método de uso dos dispositivos elétricos de comutação; quando as obras no local de construção são interrompidas por mais de 1 hora, a caixa de interruptores deve ser desligada e trancada. 3. Não se deve colocar nenhum tipo de objeto desnecessário dentro das caixas de distribuição e dos quadros elétricos, nem se devem conectar outros equipamentos que necessitem de energia temporária. Ao usar ou substituir os fusíveis, é necessário seguir as especificações exigidas. É estritamente proibido usar fios de cobre ou outros materiais no lugar dos fusíveis. 4. Todos os quadros de distribuição e caixas de interruptores devem ser inspecionados e consertados mensalmente por eletricistas profissionais. Os eletricistas devem usar equipamentos de proteção isolante e ferramentas elétricas adequadas. Pessoas que não são eletricistas não devem conectar dispositivos elétricos de forma improvisada, nem utilizar os equipamentos elétricos presentes no local de trabalho. 5. As entradas e saídas da caixa de distribuição não devem ser submetidas a forças externas. É estritamente proibido que entrem em contato com bordas metálicas afiadas ou com meios altamente corrosivos. II. Pontos técnicos de segurança relacionados aos geradores próprios 1. Nos locais de construção de pontes grandes, em túneis e em áreas de pré-fabricação, deve haver uma fonte de energia própria, para evitar perdas na obra e acidentes devido a interrupções no fornecimento de energia da rede elétrica. 2. O sistema de fornecimento de energia para os geradores temporários utilizados no local de construção deve ser do tipo trifásico com cinco fios, com o ponto neutro conectado diretamente à terra. Esse sistema deve ser independente e isolado das linhas elétricas externas, sem qualquer conexão elétrica com elas. A fonte de energia dos geradores deve estar interligada de forma a impedir seu funcionamento em paralelo com as linhas elétricas externas. Os geradores devem contar com proteção contra curtos-circuitos e sobrecargas. 3. O painel de controle do gerador deve ser equipado com medidores de tensão alternada, medidores de corrente alternada, medidores de potência ativa, medidores de energia elétrica, medidores de fator de potência, medidores de frequência e medidores de corrente contínua. 4. Os tubos de exaustão dos grupos geradores devem sair para o exterior. É estritamente proibido armazenar tanques de óleo na sala de geradores e em sua sala de controle e distribuição. 5. Em sistemas de alimentação que não são do tipo trifásico de cinco fios, a carcaça metálica dos equipamentos elétricos deve ser protegida por meio de conexão à terra. A resistência de aterramento não deve ser maior que 4 ohms. Além disso, não é permitido que alguns equipamentos estejam conectados à terra e outros conectados ao neutro, no mesmo sistema de alimentação. III. Pontos técnicos de segurança para equipamentos elétricos e mecânicos
1. Empilhadeiras, equipamentos de mistura, elevadores externos, moldes deslizantes, equipamentos de elevação de materiais, entre outros, que necessitam de dispositivos de proteção contra raios, devem ter, além de um sistema de conexão à terra adequado, também um sistema de aterramento confiável ou dispositivo de aterramento temporário. Isso evita que a carcaça metálica dos equipamentos fique eletrificada. Dessa forma, a corrente elétrica flui pelo fio de terra para o solo, evitando assim acidentes de choque elétrico.
2. As linhas de alimentação dos equipamentos elétricos e mecânicos devem ser instaladas de acordo com as regras de uso da eletricidade. Não se deve conectar os fios de maneira aleatória. 3. Para as linhas de alimentação das máquinas de construção elétricas, deve-se utilizar cabos flexíveis com vários fios de cobre e revestimento de borracha, sem conexões, de acordo com sua capacidade. Nesse caso, o fio verde/amarelo só pode ser usado como fio neutro de proteção ou para conexão de aterramento adicional, em qualquer circunstância. 4. Dentro da caixa de controle de cada máquina elétrica, além dos dispositivos de proteção contra sobrecarga, curto-circuito e vazamento de corrente, deve haver também um disjuntor de isolamento. Para que, em caso de acidente, a energia seja desligada rapidamente. 5. Elevadores externos para grandes pontes são elevadores de uso duplo, capazes de transportar pessoas e cargas. É necessário instalar uma caixa de controle separada, além de um sistema confiável de controle de limites e comunicação. 6. Ao operar a grua torre, é necessário manter uma distância de segurança em relação às linhas elétricas aéreas e a outros dispositivos de proteção. 7. As máquinas elétricas móveis devem ter sua fonte de energia desligada antes de serem movidas; não é permitido mover máquinas elétricas enquanto elas ainda estiverem ligadas. 8. Em caso de falha na máquina elétrica, é necessário interromper o fornecimento de energia para realizar a manutenção. Ao mesmo tempo, devem ser afixadas placas de aviso como “Proibido fechar”, ou deve haver alguém de guarda para evitar que alguém feche acidentalmente o disjuntor. 9. Os operadores de máquinas elétricas devem ter uma maior consciência da segurança e seguir rigorosamente as normas de segurança para a operação dos equipamentos mecânicos e elétricos. Durante a operação, deve-se usar roupas de trabalho, calçados isolantes e outros equipamentos de proteção individual. É estritamente proibido usar as mãos ou panos úmidos para limpar equipamentos elétricos, bem como pendurar roupas nos fios elétricos. IV. Pontos importantes de segurança no uso de ferramentas elétricas 1. As ferramentas elétricas utilizadas nas obras são, em geral, de uso manual, como furadeiras elétricas, perfuratrizes, martelos elétricos, pistolas de pregos, plainas elétricas, máquinas de corte, discos de lixa e serras elétricas portáteis. De acordo com seu nível de isolamento e proteção contra choques elétricos, elas podem ser divididas em três categorias: ferramentas da categoria I, ferramentas da categoria II e ferramentas da categoria III. 2. Em locais em geral (onde a umidade do ar é inferior a 75%), podem ser utilizadas ferramentas elétricas portáteis da categoria I ou II. Os pontos de conexão entre a carcaça metálica dessas ferramentas e o fio PE devem ser no mínimo dois. Dispositivos de proteção contra curtos-circuito cuja corrente de operação nominal em caso de curto-circuito não excede 15 mA, e cujo tempo de resposta nominal em caso de curto-circuito é inferior a 0,1 s. 3. Ao trabalhar em locais úmidos ou em estruturas metálicas, é necessário utilizar ferramentas elétricas portáteis da categoria II ou da categoria III, que sejam alimentadas por transformadores de isolamento de segurança. É estritamente proibido o uso de ferramentas elétricas portáteis da categoria I. Ao usar ferramentas elétricas portáteis de categoria II com invólucro metálico, o restante do invólucro pode ser conectado ao fio PE, devendo haver proteção contra curtos-circuitos. 4. Ao trabalhar em locais estreitos (dentro de caldeiras, recipientes metálicos, valas, tubulações, etc.), é necessário utilizar ferramentas elétricas portáteis de tipo III, alimentadas por transformadores de isolamento de segurança. 5. As ferramentas elétricas portáteis devem ser equipadas com uma caixa de interruptores que contenha um interruptor de alimentação dedicado e um protetor contra curtos-circuitos. É estritamente proibido conectar mais de dois dispositivos ao mesmo interruptor. O interruptor de alimentação deve ser de tipo duplo. Antes de usar as ferramentas elétricas portáteis, é necessário verificar se o invólucro, o punho, os fios de conexão e a ficha elétrica estão em boas condições, bem como se as conexões estão corretas (para evitar que os fios de fase e neutro se conectem de maneira errada). 6. Na caixa de interruptores das ferramentas elétricas portáteis, deve-se utilizar tomadas para a conexão. Os conectores e tomadas devem estar sem danos ou rachaduras, e seu isolamento deve ser adequado. Se for detectado que o invólucro ou o cabo da ferramenta elétrica portátil está danificado, ela deve ser imediatamente desligada e substituída. 7. Os cabos de alimentação das ferramentas elétricas portáteis devem ser feitos de cabos flexíveis com núcleo de cobre e revestimento de borracha resistente às condições climáticas. Não devem conter conexões. Antes de serem utilizadas, é necessário realizar uma verificação sem carga; somente após o funcionamento normal é que elas podem ser usadas. 8. Quando os operários utilizam ferramentas elétricas portáteis, devem usar sapatos isolantes e luvas isolantes. Durante a operação, devem segurar o cabo da ferramenta, e não devem usá-lo como alavanca para puxar algo. 9. Ferramentas que ficam paradas por longos períodos ou que foram expostas à umidade devem ter seu valor de resistência isolante verificado por um eletricista antes de serem utilizadas, para garantir que esteja dentro dos padrões exigidos. V. Pontos técnicos de segurança relacionados aos equipamentos de iluminação no local de construção
1. Em locais em geral, devem ser utilizados dispositivos de iluminação com tensão nominal de 220V. Em locais especiais, é necessário usar dispositivos de iluminação com tensão segura, como em túneis, em locais com alta temperatura, poeira condutora ou quando a altura dos dispositivos de iluminação em relação ao chão é inferior a 2,4 m. Nesses casos, a tensão da fonte de alimentação não deve exceder 36V. Em locais úmidos e onde há risco de contato com correntes elétricas, a tensão da fonte de iluminação não deve ultrapassar 24V. Em locais extremamente úmidos, em pisos bem condutores, em caldeiras ou em recipientes metálicos, a tensão da fonte de iluminação não deve passar de 12V. 2. As linhas de iluminação temporária devem utilizar fios isolados. As linhas de iluminação temporária devem utilizar fios isolados. Nas instalações internas (1 estrutura), os fios das linhas temporárias devem ser instalados em suportes a uma altura de pelo menos 2 m acima do chão; nas instalações externas, eles devem ser instalados em suportes a uma altura de pelo menos 2,5 m acima do chão. Não é permitido o uso de fios decorativos para iluminação temporária; geralmente, devem ser utilizados cabos flexíveis. 3. Em locais de trabalho dentro de buracos, durante trabalhos noturnos, ou em instalações como barracões de trabalho, áreas de armazenamento de materiais, armazéns, escritórios, refeitórios, dormitórios e locais com iluminação natural insuficiente, deve-se utilizar iluminação geral, iluminação local ou uma combinação das duas. Em um local de trabalho, não se deve utilizar apenas iluminação local. 4. Em projetos especiais em que os trabalhadores precisam evacuar o local imediatamente após uma interrupção de energia, como obras em alturas durante a noite ou obras em túneis, é necessário também instalar iluminação de emergência alimentada por uma fonte de energia independente. 5. Nos casos em que as torres principais e os equipamentos ou instalações altas podem afetar a segurança do tráfego aéreo noturno, como guindastes e elevadores externos, deve-se instalar iluminação de alerta vermelha bem visível no topo desses equipamentos. 6. Em locais com umidade normal (≤75%), podem ser utilizados iluminadores convencionais de tipo aberto. 7. Locais úmidos ou extremamente úmidos (umidade relativa > 75%) são considerados locais perigosos para choques elétricos. Nesses casos, é necessário usar iluminação à prova d’água ou iluminação com lâmpadas à prova d’água. 8. Locais que contêm grande quantidade de poeira, mas sem risco de explosão ou incêndio, são considerados locais comuns de risco de choque elétrico. Nesses casos, é necessário usar iluminação à prova de poeira, a fim de evitar que a poeira afete o funcionamento seguro da iluminação. 9. Locais com risco de explosões e incêndios também são considerados locais de risco de choque elétrico; portanto, devem ser utilizados iluminadores à prova de explosão, de acordo com o nível de periculosidade do local. 10. Em locais com vibrações intensas, é necessário utilizar iluminação antivibração. 11. Em locais com meios corrosivos fortes, como ácidos e bases, é necessário utilizar iluminação resistente a ácidos e bases. 12. Geralmente, as luminárias de 220V devem estar instaladas a uma altura mínima de 3 m em ambientes externos, e de 2,4 m em ambientes internos. As lâmpadas de iodo-tungstênio e outras lâmpadas de halogênio metálico devem ser instaladas a uma altura superior a 3 m. 13. Qualquer luminária deve ser controlada e alimentada por meio de um quadro de comutação de iluminação. Deve haver proteções completas contra isolamento da fonte de energia, sobrecarga, curto-circuito e vazamentos de corrente. As luminárias de rua também devem ter fusíveis separados para proteção. Os interruptores das fases das luminárias devem ser controlados por meio de um interruptor, e não devem ser conectados diretamente à luminária. 14. É estritamente proibido conectar os fios de alimentação que entram na caixa de interruptores por meio de clipes. 15. As luminárias utilizadas em obras temporárias devem ser controladas por interruptores com fio, sendo que sua altura de instalação deve ficar entre 2 e 3 metros do chão. É proibido instalar interruptores ao lado das camas nas áreas residenciais dos funcionários. VI. Oito pontos importantes no arquivo técnico relativo ao uso seguro da eletricidade no local de construção 1. Todos os documentos relacionados ao projeto de organização do uso da eletricidade no local de construção. 2. Modificar os documentos do projeto de organização do uso de energia no local de construção. 3. Documentos de esclarecimento sobre tecnologias elétricas. 4. Tabela de inspeção e aceitação dos sistemas elétricos no local de construção. 5. Comprovantes de teste e inspeção de equipamentos elétricos, bem como registros de ajuste. 6. Tabela de registro dos valores de resistência de aterramento, resistência de isolamento e parâmetros de funcionamento do disjuntor de proteção contra vazamentos de corrente. 7. Tabela de inspeções/verificações periódicas. 8. Registros de instalação, inspeção, manutenção e demolição por eletricistas. VII. Análise das causas de acidentes elétricos (I) Falta de conhecimento sobre segurança elétrica e baixa consciência quanto à autoproteção. (II) Violação das normas de segurança operacional. (III) Não uso do sistema de proteção “TN-S”. (IV) Instalação inadequada dos equipamentos elétricos. (V) Falta de manutenção e conservação adequadas dos equipamentos elétricos. (VI) Fatores aleatórios – FIM——

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.