Escolha de válvulas para vapor superaquecido e vapor de aquecimento, bem como fabricantes. Obrigado a todos os amigos do mar
Thread Content
Como o título diz. Quais tipos de válvulas devem ser utilizados nos tubos de vapor superaquecido? (Vapor a temperatura e pressão médias: 3,82 Mpa, 450°C). Qual é o material dos tubos? E qual é o material das válvulas? Não é necessário usar válvulas importadas, certo? Para pressão e temperatura médias, basta usar as melhores marcas nacionais. Quais são as melhores marcas nacionais? Peço a todos que me dêem algumas dicas. Além disso, quais são os tipos de válvulas utilizadas para o vapor de aquecimento (1,1 Mpa, 220°C)? Material da válvula (o material do tubo é aço tubular sem costura 20#)? Quais são os fabricantes de válvulas de alta qualidade? Por favor, pessoal. Obrigado a todos.1. Preparativos antes do funcionamento:
1.1 É necessário verificar se as conexões entre as flanges nos tubos, bem como entre as flanges e os acessórios, estão em bom estado. Além disso, é preciso verificar se as válvulas funcionam corretamente, assim como o funcionamento das válvulas de segurança ; Verifique se todos os instrumentos estão em bom estado e confirme que os circuitos dos mesmos estão conectados. 1.2 Feche a válvula de retenção na entrada de vapor e a válvula de corte na entrada da água de resfriamento. Operando manualmente o atuador elétrico, verifique se o curso da válvula de redução de pressão e da válvula de regulação de água é consistente com o curso do atuador elétrico, bem como se as posições das válvulas quando estão completamente abertas ou fechadas correspondem a esses cursos. Em seguida, verifique se as válvulas e os atuadores elétricos estão prontos para funcionar normalmente. 1.3 Antes de operar, este dispositivo, bem como os tubos e acessórios que levam até o usuário, devem ser pré-aquecidos. O procedimento de pré-aquecimento é o seguinte: abrir ligeiramente a válvula de redução de pressão (cerca de 5% da sua capacidade total), fechar a válvula de controle na entrada da água de resfriamento e, em seguida, abrir lentamente a válvula de controle na entrada, para que o vapor novo possa ser introduzido e realizar o pré-aquecimento. Durante o pré-aquecimento, a pressão do vapor deve estar entre 0,02 e 0,05 Mpa, e o tempo de pré-aquecimento deve ser superior a 60 minutos. 2. Teste de funcionamento: Após o término do pré-aquecimento, abra a válvula de retenção na entrada da água de resfriamento e, gradualmente, abra a válvula de controle na entrada do vapor. Aumente a pressão a uma taxa de 0,1–0,15 Mpa por minuto. Ao mesmo tempo, use as válvulas de redução de pressão e as válvulas de controle elétrico para garantir que a pressão e a temperatura do vapor atinjam os requisitos necessários para uso. Durante o processo de pressurização, quando a pressão atinge 50% da pressão nominal, acione manualmente a válvula de segurança. Verifique se a abertura e o fechamento da válvula de segurança são sensíveis; após a confirmação, ajuste a pressão de abertura da válvula de segurança conforme as especificações. Abra o desumidificador para liberar a água de condensação. Através de ajustes, os parâmetros do vapor devem atingir os valores especificados antes de poderem ser utilizados. Regulação da pressão: Ajuste manualmente a posição da válvula para cerca de 20% (para evitar que a válvula de redução de pressão funcione de maneira lenta demais, o que poderia fazer com que a válvula de segurança se ativasse). Abra lentamente a válvula de entrada, prestando atenção aos valores exibidos pelo medidor de pressão secundária. Quando a pressão secundária se aproximar do valor desejado, passe o medidor para modo automático, para que o sistema entre em modo de regulação automática. Continue abrindo lentamente a válvula, observando a capacidade de regulação do sistema, até que todos os parâmetros atinjam os valores exigidos. Depuração concluída. Ajuste de temperatura: Através do regulador de temperatura secundário, ajusta-se manualmente a posição da válvula de controle de água para 10%~20%. Quando a temperatura do vapor secundário se aproxima do valor desejado, liga-se a bomba de água quente e o regulador de temperatura secundário é colocado no modo automático, fazendo com que o sistema entre em modo de regulação automática. Observa-se então a capacidade de regulação de temperatura do sistema, até que todos os parâmetros atinjam os valores exigidos. Depuração concluída. 3. Observações durante a operação: A água utilizada para resfriamento deve ser água pura e amaciada, sem impurezas sólidas, para evitar o entupimento dos bicos. 4. Parada de operação: Antes de interromper a operação, é necessário notificar primeiro o departamento responsável pelo fornecimento de vapor e o departamento responsável pela fonte de vapor. Em seguida, devem-se fechar gradualmente as válvulas de redução de temperatura e pressão, bem como as válvulas de regulação elétrica, para que a pressão e a temperatura diminuam até que as válvulas fiquem completamente fechadas. Após o válvula de regulação elétrica para redução de temperatura e pressão estar completamente fechada, feche a válvula de retenção na entrada de vapor e a válvula de corte no tubo de água de resfriamento. Em seguida, abra o dreno para eliminar a água condensada. VI. Inspeção dos dispositivos de redução de temperatura e pressão, controle automático 1. Verifique, com base no diagrama de conexões do local, se os sensores presentes (transmissores de pressão, resistências térmicas, sensores de vazão), os atuadores, as bombas d’água e os cabos que ligam o painel de controle estão corretamente conectados. 2. Verifique se os termoresistores de entrada e saída e os transmissores de pressão foram instalados de forma invertida. O transmissor de pressão com faixa de medição mais alta é a entrada; o com faixa de medição mais baixa é a saída. 3. Antes de ligar a bomba d’água, é necessário enchê-la completamente com água, a fim de eliminar todo o ar presente, evitando assim que a bomba funcione sem água e danifique seu selo mecânico. 4. Após confirmar que a bomba d’água está completamente cheia de água, ligue-a e verifique se ela gira no sentido correto. Se houver inversão, basta desligar a bomba d’água e trocar as duas fases de alimentação. Após a inspeção, desligue a bomba d’água. 5. Verifique se as configurações dos instrumentos estão corretas. Ligue a alimentação dos instrumentos e confira se os limites superior e inferior de todos os indicadores correspondem à faixa de medição dos sensores no local. Verifique também se os valores-alvo dos instrumentos PID estão definidos de maneira adequada. Além disso, verifique se a ação dos instrumentos PID é na direção correta: quando a válvula de regulação de pressão está instalada da maneira correta, o instrumento deve operar na direção oposta; quando a válvula está instalada de forma invertida, o instrumento deve operar na direção correta. A válvula de regulação de temperatura é configurada para ação direta. Para saber os procedimentos específicos, consulte o manual de instruções do instrumento). 6. O instrumento PID é colocado no modo manual pressionando a tecla “ENT”; assim, é possível ajustar a válvula manualmente, para verificar se ela consegue operar corretamente em todo o seu alcance. Para verificar se os componentes dos instrumentos no circuito de regulação estão funcionando corretamente. Nota: Pressione a tecla “ENT” por 2 segundos e, em seguida, solte-a. Assim, será possível passar do modo automático para o modo manual (será exibido “HXX”) ou do modo manual para o modo automático (será exibido o valor alvo). Para as demais configurações, consulte o manual. Elaborado pela Zigong Dongneng Power Station Valves Co., Ltd