Válvulas de ajuste automático para produção de hidrogênio por PSA (Chengdu West China), como, por exemplo, válvulas de reversão. A velocidade com que essas válvulas se abrem e fecham é determinada com base em medições...

2016-11-22View Original

Thread Content

As válvulas de regulação do sistema PSA para produção de hidrogênio (Chengdu Huaxi), como por exemplo as válvulas de reversão, têm sua taxa de abertura e fechamento determinada pela pressão medida, ou é definida desde o início pelos técnicos do fabricante?
Reply #22016-11-22
Quando está em modo automático, a pressão medida também inclui os parâmetros PID da válvula de regulação! Manualmente, de acordo com os limites superior e inferior da válvula de ajuste
Reply #32016-11-23
Os funcionários da fábrica definem os parâmetros automáticos das válvulas com base no efeito de dessecação
Reply #42016-11-23
Oh, depois que os parâmetros PID são definidos pelo fabricante, geralmente não mudam mais, certo? E as válvulas programáveis do tipo PID, como a “Yunjun”, geralmente também não precisam ser ajustadas, certo?
Reply #52016-11-23
Sempre parece que a pressão fica um pouco baixa após o fim do modo de fluxo contínuo. Se ajustarmos a configuração da pressão no final desse modo e a abertura inicial da válvula de lavagem, existe algum limite superior e inferior para esses ajustes, ou isso depende das condições reais? A abertura inicial da válvula de lavagem é agora de 29; a pressão final de descarga foi definida em 0,28 MPa. Atualmente, a produção de hidrogênio é de aproximadamente 17.000, enquanto a capacidade máxima é de 30.000
Reply #62016-11-24
Válvulas programáveis funcionam apenas em modo totalmente aberto ou totalmente fechado; as válvulas atuadas é que têm essa funcionalidade!
Reply #72016-11-24
O nível de pressão no final do processo de descarga é determinado por dois fatores: 1) a pureza do hidrogênio produzido (quanto maior a exigência de pureza, menor será a pressão no final do processo); 2) a quantidade de gás utilizado para a purga (quanto maior a quantidade de gás de purga, menor será a pressão no final do processo). O valor de 0,28 MPa para a pressão no final do processo de descompressão não é baixo; pode-se dizer que é um pouco alto. Além disso, não existe uma relação absoluta entre o nível de pressão no final do processo de descompressão e a carga aplicada.
Reply #82017-01-05
Como mencionado acima, o controle do nível de pressão está relacionado principalmente à pureza, ao controle da quantidade de gás de lavagem e ao fluxo do processo. O processo de que falo refere-se, por exemplo, ao caso em que algo é colocado após o segundo ponto médio e antes do terceiro ponto médio. Nesse caso, a pressão dentro do tanque já é um pouco maior, e ela continua alta até o final do processo de colocação ; Já alguns sistemas de descarga são configurados após os três equilíbrios; nesses casos, a pressão no tanque de descarga é baixa, e ela permanece relativamente baixa após o término do processo de descarga.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.