O sistema de aquecimento da minha empresa tem uma pressão de saída de 0,25 MP e uma pressão de retorno de 0,15 MP. Nas tubulações principais das oficinas, o fluxo de água é no formato de “loop”, sendo que cada ramificação possui um único ponto de entrada e um único ponto de retorno. Porém, por que, com o passar do tempo, surge ar no terceiro andar? Não sei ao certo o motivo. Talvez seja uma explicação um pouco genérica, mas não acho que isso esteja relacionado à capacidade de bombeio e ao fluxo de água (85). Gostaria de pedir a opinião dos especialistas aqui presentes.
O terceiro andar é o último andar? O sistema tem válvula de alívio de pressão?
Toda vez, basta desinflar manualmente, e depois de algum tempo o ar volta a entrar. Não consigo entender.
Verifique se a inclinação das ramificações dos tubos está incorreta, ou se há um fenômeno de inclinação negativa
Você está liberando o ar manualmente no radiador; no seu caso, parece que não foi instalada uma válvula de liberação automática no ponto mais alto do sistema.
Não tem relação com a elevação da vazão, certo?
O sistema está em uso há 10 anos. Muitos dos canos dentro das paredes dos radiadores vazaram. Eu consertei todos eles. O teste de pressão com água deu normal. Depois que o sistema é ligado para aquecer, formam-se gases. Após liberar esses gases, o sistema volta a funcionar bem por alguns dias, mas depois voltam a surgir gases novamente
Não, é um problema do sistema. Parece que se trata de um problema com a válvula de escape automática. Normalmente, há ar que se forma na água de aquecimento (após ser aquecida); esse ar sobe e é expelido pela válvula de escape automática. Se o gás não for expelido, ele se acumulará no radiador, impedindo que a água de aquecimento preencha completamente o radiador. Assim, o efeito de aquecimento não é alcançado, o que afeta a eficiência do sistema de aquecimento. Agora você entende a importância da válvula de escape automática, não é?
Quanto mais alto for o local onde a válvula de escape é instalada, melhor?
Parece que o andar mais alto do prédio é o terceiro andar, o último. Essa questão não é clara; não há como analisar suas causas.