Thread Content
As normas de projeto para sistemas de distribuição de energia indicam que, em áreas com carga elétrica baixa e localizadas em regiões remotas, é possível utilizar linhas aéreas de 6 kV ou mais para fornecer energia a cargas de segundo nível Como se define uma carga menor aqui? Se o fornecedor de energia oferecer uma linha aérea de 1 circuito, como por exemplo uma linha de 10 kV, será necessário ajustá-la para 2 circuitos, ao passar pelo quadro de entrada da fábrica, a fim de alimentar os dois transformadores de reserva? Peço aos colegas mais experientes que compartilhem suas experiências! !
Primeira categoria de cargas: aquelas cuja interrupção na geração de energia pode causar riscos de ferimentos ou mortes, além de danos graves em equipamentos que são difíceis de reparar. Além disso, podem causar perdas significativas em termos políticos e econômicos. Segunda categoria de cargas: a interrupção do fornecimento de energia gera uma grande quantidade de resíduos, faz com que muitos materiais sejam descartados, resulta em uma redução significativa na produção, ou pode causar danos graves aos equipamentos. No entanto, tais situações podem ser evitadas com medidas adequadas. Como fábricas têxteis, fábricas de manufatura de máquinas, fábricas químicas, etc ; Terceira categoria de carga: todos os equipamentos elétricos que não pertencem às categorias um e dois. De acordo com as características da carga elétrica mencionadas acima, são estabelecidas as seguintes exigências básicas para o fornecimento e distribuição de energia: Carga de tipo I: é necessário utilizar duas fontes de energia independentes para seu abastecimento. O chamado “dois fontes de energia independentes” refere-se ao fato de que, se uma das fontes de energia sofrer um acidente ou precisar ser desligada para manutenção, isso não afetará a outra fonte de energia, garantindo assim a continuidade do fornecimento de energia. Carga de tipo II: Exige o uso de dois circuitos de alimentação, ou seja, duas linhas para fornecer energia (incluindo a linha principal, a linha de reserva e a linha de conexão). Quando há dificuldades em utilizar uma linha dupla, é permitido usar uma linha dedicada para o fornecimento de energia. Três tipos de cargas: não há requisitos especiais para o fornecimento de energia. Quando ocorre interrupção no fornecimento de energia para esses usuários, o impacto é pequeno. No entanto, deve-se esforçar-se para aumentar a confiabilidade do fornecimento de energia, sem precisar de investimentos adicionais.