Qual é o nível ideal de emissões das tochas de superfície nas instalações petroquímicas?

2016-12-02View Original

Thread Content

Quando é que os equipamentos de petroquímica devem utilizar tochas no solo e quando devem usar tochas elevadas? Qual é o nível de emissão adequado para as tochas no solo?
Reply #22016-12-02
Quando a produção é normal, a emissão é muito baixa; em condições anormais, as emissões ficam extremamente altas; A capacidade de projeto varia de acordo com o tamanho do dispositivo.
Reply #32016-12-05
Geralmente, a escolha entre tochas no chão ou tochas elevadas não se baseia na quantidade de emissões; o fator principal é a área ocupada. Isso porque as tochas elevadas exigem um raio de proteção contra incêndios de 90 metros, enquanto as tochas no chão ocupam menos espaço. Mas as tochas terrestres também têm suas limitações; por exemplo, substâncias altamente tóxicas como o H2S não podem ser processadas por meio de tochas terrestres. O SH3009-2013 estipula que a capacidade de processamento da tocha no solo não deve exceder 100 t, mas isso se refere apenas à capacidade de um único tanque. Atualmente, já foi alcançada uma capacidade de processamento de 170 t. Quando as emissões são especialmente altas, como 300 a 400 t, é possível utilizar várias torres em paralelo para o tratamento. Relativamente, o custo de produção das tochas em solo é maior do que o das tochas elevadas, mas elas ocupam menos espaço. A escolha deve ser feita levando em consideração as características específicas do projeto.
Reply #42016-12-05
É necessário determinar isso com base nas quantidades de emissão. Quando as emissões são menores que 100 T/h, pode-se utilizar tochas fechadas no chão. Já quando as emissões são maiores que 100 T/h, podem ser utilizadas tochas elevadas ou tochas abertas no chão. Como as tochas abertas ocupam mais espaço, é preciso levar em consideração as condições do terreno industrial. Dica especial: em condições operacionais especiais, pode-se considerar o uso de tochas elevadas, combinadas com tochas fechadas no chão
Reply #52016-12-06
Atualmente, é comum encontrar sistemas de tratamento de uma única torre capazes de lidar com mais de 100 T. Portanto, escolher com base apenas nesse critério não reflete a realidade
Reply #62016-12-06
A quantidade de 100T é apenas uma recomendação padrão; recomendações mais adequadas são feitas com base nas condições reais, e isso se deve principalmente à necessidade de resolver o problema da fumaça. Além disso, os 90 metros não se referem à chuva resistente ao fogo; o que é levado em consideração é o raio de radiação térmica da tocha
Reply #72016-12-06
Desculpe, entendi errado o que você quis dizer. É o raio de 90 Chuva de Fogo, levando em consideração os riscos de segurança
Reply #82016-12-06
Você provavelmente não trabalha com o design de tochas, e a recomendação de 100T também não leva em consideração o problema da redução de fumaça. Quando a capacidade de processamento da tocha aérea de tipo fechado é de aproximadamente 100 t/h, o diâmetro do tubo de emissão de gases é, em geral, de cerca de 17 m. Se a capacidade de processamento aumentar, o diâmetro do tubo de emissão de gases também aumentará correspondentemente. Quando o diâmetro do tubo de emissão de fumaça aumenta significativamente, isso afeta a quantidade de ar aspirado pela tocha no solo, influenciando assim a queima do gás na tocha. Isso tem explicações claras nas normas SH3009-2013; você pode ler o padrão com mais detalhes
Reply #92016-12-06
Sou um amador; fico feliz em trocar ideias e discutir
Reply #102016-12-09
Há instruções na API 521

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.