Ajuda, problema para medir a temperatura do enrolamento do ventilador secundário da caldeira.

2016-12-18View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por yuchenchf em 2016-12-20, às 15:40. Acabei de usar um multímetro para medir a resistência térmica, e um dos valores mostrados foi 0,6 kOhm. O indicador principal ficou com fundo vermelho. Será que essa resistência está danificada? As outras resistências são todas de 117 ohms
Reply #22016-12-18
Existem muitos valores de calibração para as resistências térmicas, como PT100, PT1000, CU50, etc. Mas, pelo que você descreveu, parece que ela está quebrada
Reply #32016-12-18
Deve estar quebrado, 117 euros = 45°C?
Reply #42016-12-18
Obrigado, o que significa quando a medição da resistência térmica mostra mil ohms?
Reply #52016-12-18
Obrigado, o que significa quando a medição da resistência térmica mostra mil ohms?
Reply #62016-12-18
A medição no local indica que a resistência térmica normal é de pouco mais de 40 graus, enquanto o display do controlador principal mostra cerca de 30 graus. Obrigado, o que significa quando a medição da resistência térmica mostra mil ohms?
Reply #72016-12-18
Por exemplo, no caso do PT100, você pode consultar sua tabela de calibração: a 100 graus, a resistência é de apenas 138 ohms. Já no seu caso, ela é de 600 ohms
Reply #82016-12-19
Se o PT100 tiver um valor inferior a 100 ohms, ele está danificado. Por que as respostas dos outros estão visíveis apenas para o autor?
Reply #92016-12-19
Com certeza há algum problema com a resistência térmica; basta substituí-la.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.