Projeto à prova de fogo e explosões

2016-12-22View Original

Thread Content

Nossa empresa irá projetar uma fábrica. O processo de produção do produto consiste em 11 etapas, das quais 4 exigem o uso de etanol ou acetonitrila. Ouvi dizer antes que a área antivazamento não pode ser maior que 5% da área desse andar. Não sei se isso é uma exigência obrigatória. Se for uma exigência obrigatória, será difícil projetar todo o layout em um único andar. Alguém poderia dar alguma sugestão a respeito disso? Especialmente em relação aos requisitos de proteção contra explosões. Seria melhor indicar as fontes bibliográficas; obrigado a todos.
Reply #22016-12-22
Normas de construção: 3.1.2 Quando, no mesmo edifício industrial ou em qualquer uma das seções de isolamento contra incêndio desse edifício, ocorrem atividades com diferentes níveis de risco de incêndio, a categoria de risco de incêndio para as atividades realizadas no edifício ou nas seções de isolamento deve ser determinada com base na parte que apresenta o maior risco de incêndio; Quando a quantidade de substâncias inflamáveis ou combustíveis utilizadas ou geradas durante o processo de produção é pequena, a ponto de não representar risco de explosão ou incêndio, pode-se determinar isso de acordo com as condições reais ; Quando se satisfaz uma das condições a seguir, pode-se considerar que a área com menor risco de incêndio é aquela em questão: 1) A área de produção com maior risco de incêndio representa menos de 5% da área total do andar ou da divisão de proteção contra incêndios; ou 2) Nas fábricas das categorias D e E, a área destinada às atividades de pintura representa menos de 10% da área total. Além disso, em caso de incêndio, esse fogo não consegue se espalhar para outras áreas, ou então as áreas de produção com maior risco de incêndio possuem medidas eficazes de proteção contra incêndios ; Nos setores de pintura localizados em fábricas das categorias 2 e 5, quando é utilizado um processo de pintura em ambiente fechado, deve-se manter uma pressão negativa dentro desse espaço. Além disso, é necessário que haja um sistema de detecção de gases inflamáveis ou um sistema automático de supressão de explosões no setor de pintura. A área ocupada pelo setor de pintura não pode representar mais de 20% da área total do distrito de proteção contra incêndios.
Reply #32016-12-22
{:3_63:} Não há nada que se possa fazer. Recomenda-se separar os dispositivos da categoria A.
Reply #42016-12-22
De qualquer forma, é melhor abrir o primeiro capítulo do regulamento de construção e dar uma olhada por conta própria
Reply #52016-12-24
Na verdade, de acordo com as normas de segurança contra incêndios em projetos arquitetônicos, o que é exigido é uma área de dissipação de energia explosiva. Essa área é determinada por meio de cálculos, e não existe nenhuma regra que determine que ela não possa ser maior que 5% da área do andar em questão. Quando, no mesmo edifício industrial ou em qualquer divisão de proteção contra incêndios desse edifício, ocorrem atividades com diferentes níveis de risco de incêndio, e a área destinada às atividades com maior risco de incêndio representa menos de 5% da área total do andar ou da divisão de proteção contra incêndios em questão, pode-se considerar o nível de risco associado às atividades com menor risco. Isso significa apenas que a categoria de risco de incêndio no local de produção é determinada com base no baixo nível de periculosidade, assim sendo, é possível economizar algum dinheiro com equipamentos de combate a incêndios, entre outros. Mas é possível ultrapassar 5%, desde que se considere a categoria do etanol, ou seja, a categoria A, para determinar o nível de risco de incêndio no prédio. Trata-se apenas de um custo adicional; não há dificuldade alguma em projetar todo o layout dentro de um único andar. Recomendo que você leia integralmente as “Normas de Segurança Contra Incêndios em Projetos Arquitetônicos”.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.