["Почему концентрация фосфатов в паровой воде высокая, а значение pH низкое", "[Наша паровая вода в паровой котле содержит фосфататы до 5-11,, но значение pH составляет около 8,, недостаточно установленного значения. Почему? Теоретически, при концентрации фосфатов в указанном, значение pH должно быть таким, почему мы не достигаем этого? Непонятно. Может кто-то объяснит? Количество хлоридов тоже не высокое." "[Фосфаты контролируются до 5-111,,能否达到 11111111?" "[Добавляем трифосфат натри в паровой котле, концентрация фосфатов около 1mg/L. Я говорю о концентации фосфатов, извините за непонятностьие." "[Наш показатель 8-8.5, Не понима, ваш показатель так высокий." "[У вас какой паровой котел? Для среднего давления паровой котел значение pH контролируется 8--111" "[Добавляем немного гидроксилита чтобы повысить значение pH." "[Среднее давление, 4.5." "[То ваше значение pH не может быть таким низким." "[У нас наоборот, pH 1.5-11,, фосфаттиты 4-6,,,,,,,, электропроводностьть 1--25itaitaitaita, мы хот увеличить концентрацию фосфатов, но не можем понятитя почему." "[Размер непрерывной стокиота может быть слишком большим." "[Множество причин. сначитите значения приборов, анализ pH водыа, качество трифосфата натратаитаититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититит проверка водыа на наличие других ионовых загрязнений или ии."

2017-05-02View Original

Thread Content

我们的锅炉汽包水,磷酸根控制到5-15,但PH值刚到8,到不到规定值9左右,偏低。为什么啊?理论计算磷酸根浓度在10时,汽包水的PH能到9的,为何我们的达不到,想不明白,哪位大神能解释一下?氯离子也不高。
Reply #22017-05-02
磷酸根控制到5-15,达到15?
Reply #32017-05-02
汽包加药加的磷酸三钠,磷酸根浓度在10mg/L左右,我说的是磷酸根浓度,没写单位,不好意思,现在汽包水只有8.。
Reply #42017-05-02
我们这指标是8-8.5,不知楼主你们的指标那么高
Reply #52017-05-04
不高,我们也是这个指标
Reply #62017-05-05
你们是什么汽包,低压还是中压 中压汽包的是PH值控制9-11
Reply #72017-05-06
配药的时候弄点液碱放里面,提高点PH值。
Reply #82017-05-07
中压的,压力是4.5左右的
Reply #92017-05-08
那你的PH值不会控制那么低
Reply #102017-05-08
我们正好相反,pH9.5~10,磷酸根4~6,电导率10~25,想提磷酸根量但提不上来,也不知道为什么。
Reply #112017-05-08
你那的连续排污的量是不是有些大
Reply #122017-07-24
原因很多,首先检查表计数值是否准确,其次化验给水ph值是否偏低,磷酸三钠药剂是否合格,是否存在磷酸盐隐藏现象,给水水质是否有其它离子污染或干扰

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.