Причины, по которым закрывается передний клапан печи после блокировки отопительной печи

2017-05-08View Original

Thread Content

Обычно это требуется, и ручной клапан перед печью должен быть закрыт сразу после блокировки печи. Какова цель этого? В чем опасность невыполнения этого требования?
Reply #22017-05-08
Вопрос не подробный! Газ в отопительной печи отключается автоматически?
Reply #32017-05-08
Последний раз это сообщение редактировалось пользователем liuquan1100 8 мая 2017 г., 20:57. Приоритетной задачей является определение причины возникновения цепочки~~~ После устранения неполадок большинство людей склонны выключать главный регулирующий клапан топливного газа, напрямую сбрасывать запорный клапан и использовать постоянный свет для зажигания основного огня. По логике вещей, они должны начинаться один за другим.
Reply #42017-05-08
Клапан самозащиты после замыкания цепи. Первый шаг — найти причину, перезагрузить цепочку и возобновить производство! Если не произойдет аварийного отключения печи, закройте ручной клапан! Предотвратите внутреннюю утечку предохранительного клапана!
Reply #52017-05-08
Нагревательная печь заблокирована и отключена, а запорный газовый УФ-клапан заблокирован и закрыт. Должен ли я в это время быть занят другими делами и ждать, пока освободится помещение, прежде чем закрыть задвижку печи? Или стоит немедленно закрыть вентиль печи? Если мы немедленно не закроем десятки, сотни или даже сотни печных вентилей, какие риски для безопасности возникнут?
Reply #62017-05-08
Предотвратите несчастные случаи отравления, удушья или внезапного взрыва, вызванные поступающим газом после неисправности.
Reply #72017-05-09
После сброса блокировки клапан регулирования давления топливного газа может не быть полностью закрыт, что приведет к внезапному попаданию большого количества топливного газа в печь и вызвать вторичное возгорание или внезапный взрыв из-за недостаточного содержания кислорода. Поэтому передний клапан печи должен быть закрыт.
Reply #82017-05-09
У этого спектакля две цели.: 1. Не допускать внутренней утечки запорного и регулирующего клапана, которая может вызвать внезапный взрыв в печи! 2. Когда устройство возобновит работу, необходимо сначала сбросить блокировку, открыть запорный клапан, а затем поочередно зажечь горелку в соответствии с температурными требованиями! Безопасно ли закрывать все остальное, прежде чем зажечь?……
Reply #92017-05-09
Есть две цели для этого = Есть две цели для этого! :P Проблема, которая вас беспокоит, вышла наружу, поэтому при операции вам нужно только исключить возможность возникновения, а оперировать можно опытным путем... Но если это не срочно, не принимайтесь за этот метод!
Reply #102017-05-09
Во-первых, если ручной клапан не закрыть или забыть, то после восстановления цепи топливный газ попадет в печь и произойдет авария. Второй – блокировочный аварийный клапан срабатывает, но внутри что-то застряло, клапан не закрывается, горелка продолжает гореть, возможно, проблема в топочной трубе. Мы все сталкивались с этим в реальности. В первом типе печь вспыхнула и взорвалась, а взрывозащищенная дверца распахнулась. При втором типе труба печи закоксовывалась и перегревалась. Если экстренное реагирование на аварию уже запоздало, чтобы поочередно отключать ручные клапаны каждой горелки, можно отключить главный ручной клапан каждого канала и разобраться с каждым ручным клапаном, когда у вас будет время.
Reply #112017-05-09
Определите причину блокировки ~~~ Если печь погасла и заблокирована по причинам, отличным от утечки сырья, такой как труба печи и т. д., вам следует дать ей циркулировать некоторое время, чтобы она остыла, чтобы избежать коксования!
Reply #122017-05-11
Эта блокировка в основном представляет собой блокировку низкого расхода, блокировку системы дыма и воздуха, блокировку пожаротушения печи и несколько других блокировок. Дымовоздушная блокировка не имеет значения. Если речь идет о малопоточной блокировке, то во избежание сухого прогорания топочной трубы необходимо перекрыть кран быстрого отключения газа. Это самозащита, но могут возникнуть ситуации, когда клапан самозащиты откроется по ошибке, поэтому правильно закрыть ручной клапан перед печью как можно скорее или напрямую заблокировать несколько ручных клапанов на быстроразъемном клапане. Способ тушения пожара печи зависит от условий. По возможности закройте ручной кран, насколько это возможно, чтобы предотвратить попадание большого количества топлива в печь. Затем есть ручной клапан, который может закрыть самозащитный клапан.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.