HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

["Катализаторная вентиельная машина нуждается в удаленной запуске", ["В этом посте последнее редактирование mfghouse 2 26-08 18 16:5. Дискуссия касается необходимости удаленного запуска катализаторной вентиульной машины и резерерной машины в системе DCS. Также обсуждается возможность удаленного запуска всех крупных машин,", "Наши основные и резернные машины запускаются только на месте в электрической шканице. Контрольная шнега только дает сигнал,когда логические условия будут выполнены, после чего нажимается кнопкаа запуска." "Не обязательно, Большой машины запуснг не так просто, как кажется, их запусн требует проверки электрирника, чтобы из было все все порядке, Иначле, если вы запуснете, вы можете остановить всю сеть электрической энерги." "Большие машины и резернные машины должны быть запуснены только на месте. Запусн требует подтвержнения от электрирника и других специалистов." "Запусн большого оборудования и важные операции должны быть провернены специалистом и подтвержнены перед запусном." "Большие машины нельзя не запусны удаленно. Ихе требуется подтвержнение от оборудования, безопасности, производства и и ремонтных служб и атча перед запусном." "У большей части оборудования было бы необходимо провернение перед запусном. Запусн большних машин возможен только после подтвержнения от оборудованияна,безя и электририник." "У большной части оборудования было бы необходимо наличие протокола провернения перед запусном. Запусн большних машин возможен только после провернения на месте." "Обычно в системе DСС есть запуснная локтса,когда условия запусна будут выполнены DСС дает сигнал на месте можно нажать кнопку запусна." "Большие машины запусндаются только на месте, Их запусн требует провернение на месте."]

2017-06-28View Original

Thread Content

本帖最后由 mfghouse 于 2017-6-28 11:02 编辑 如题,讨论下催化主风机组,备用主风机组是否需要在DCS里做远程启动的选项。 顺便延伸一下, 所有的大型机组包括电机驱动,汽轮机驱动,燃气轮机驱动的大型机组可不可以远程启动。
Reply #22017-06-28
我们的主机和备机都需要在配电室现场启动。控制室只是在逻辑达到条件后给信号至配电室,然后按启动按钮。
Reply #32017-06-28
完全不需要,大型机组启动,不是想启就启的,需要电工检查确认,要不然你一启把全厂电网拉停怎么办
Reply #42017-06-28
大型设备及重要操作必须有专人检查确认无误后再进行启动。
Reply #52017-07-05
大机组远程启动是不允许的,正常大机组启动都是设备、安全、生产、三修和车间全部到场进行现场确认后才能进行的!!!
Reply #62017-07-05
很多设备的启动都有血的教训的! 大型设备的启停都需要各方面人员现在予以确认,方可启停的!
Reply #72017-07-06
我们这里启动是设备科组织车间、电工、钳工、仪表等相关单位到现场确认无误后方可启动
Reply #82017-07-06
都有启动前检查消项表的,按要求组织现场检查后,再启动,所以远程启动是不合理的。
Reply #92017-07-07
dcs中一般有启动连锁当启动条件满足后dcs给出允许启动信号现场才能按启动开关启动的。大型机组启动一般都是启动条件控制在dcs但是必须要现场启动的。防止启动时候有问题现场没人,另外我们装置的大机组启动必须机动处仪表电调等到现场来的。防止电网波动和启动时候有机械仪表问题。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.