"Управление伴热管线的管理也是一件很麻烦的事情,各位川友分享一下伴热管线的管理的方式和方法!",
Reply #22017-11-05
"我们的伴热管线采用的是蒸汽,相对安全一些,但是也有麻烦,有时疏水阀故障导致管线结晶堵塞。",
Reply #32017-11-06
"做好好台账,定时清理疏水阀,不用的时候要吹出来",
Reply #42017-11-06
"不同的伴热方式管理起来也不一样,用水的,用电的,用蒸汽的",
Reply #52017-11-06
"吹也吹不干净,我们去年停用的伴热线都冻坏了,想用的时候用用不了"
Reply #62017-11-06
"本帖最后由 �炼油工人 于 22 24: 7:45 编辑 拆开法兰,用风扫净,也就这样了,水不满管,应该也冻不坏。"
Reply #72017-11-06
"拆开法兰,用风扫净,吹的时间长一些,或间歇憋压吹"
Reply #82017-11-07
"有时候吹扫不干净在低点存水 不不满管的情况下也可能冻坏管线"
Reply #92017-11-07
"我们也的确遇到过水不满管冻坏管线的事情 所以就怕想不到!"
Reply #102017-11-07
"投用伴热的管理 �班组每班交接班要检查 当班期间要保证正常 异常冻凝后 �责任班组负责一个轮班5个工作日内处理正常后投用 不不使用的伴热线断法兰 �氮气顶存水 �盲板隔离。冬季入冬前检查确认一次即可。"
Reply #112017-11-07
"伴热管线 除了楼上说的一些方面 �管线保温也要注意。经常发现一些保温矿棉绳内部管线腐蚀砂眼 每年冬季经常隔三差五在停蒸汽进行砂眼补焊用用火作业。。。。"
Reply #122017-11-08
"伴热管线另外一个比较恶心的事伴热只要一漏 在保温里面的管线就腐蚀的很快 更换腐蚀严重的伴热管线也是一个费力不讨好的活。。。还是要看环境温度 如果温度低的话 �汽油、碱液管线都会冻。"
Reply #132017-11-08
"又到了防冻凝的时候 在管理上首先要台账详细 与实际相符 在进行投用或或切除时根据台账制定实施方案 做到三方确认 即作业人确认依照方案执行 �班组长确认 �车间管理确认 通过三级确认签字 �明确各级责任 �能够有效防止漏项 确保方案实施效果。同时与考核结合 �划片管理 �谁的区域出问题问题问题就考核相关责任人。 古外 在伴热切除后 用风将水顶净 最好还要充氮气保护一下。"

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.