План прогнозирования и лечения аварии с нарушением подачи нагревательной печи атмосферно-вакуумного аппарата.
1. Когда подача прерывается, нагревательная печь быстро отключается, и за клапаном управления подачей подается меньше пара, чтобы защитить трубу печи. Другие отопительные печи быстро остывают. 2. Быстро активируйте резервный насос и обработайте питательный насос, чтобы восстановить производительность. 3. Если питательному насосу не удастся увеличить объем в течение короткого периода времени, объем сырой нефти уменьшится, а боковые линии рециркуляции каждой башни остынут, чтобы поддерживать баланс материала и давление перед питательным насосом, чтобы предотвратить промывку башни. 4. Уменьшите объем в задней части подающего насоса, чтобы поддерживать уровень жидкости в нижней части башни, а также в каждом резервуаре и боковых линиях, чтобы предотвратить опорожнение насоса. е. Если питательный насос не может увеличить объем в течение длительного времени и не удается поддерживать материальный баланс, это следует рассматривать как аварийное отключение. 5. Если будет прекращена поставка нефти, это будет рассматриваться как прекращение поставок нефти.
Ключом к прерыванию подачи нагревательной печи является обеспечение того, чтобы нагревательная печь не перегревалась, и поддержание баланса материалов в каждой башне. 1. Феномен: (1) Температура на выходе и ветках нагревательной печи линейно возрастает, объем топлива уменьшается, а температура дымовых газов на выходе повышается (2) Соответствующий уровень жидкости в нижней части передней башни резко повышается, а уровень жидкости в нижней части задней башни резко падает 2. Причины: (1) Подающий насос нагревательной печи вакуумирован (2) Впуск подающего насоса заблокирован (3) Подача сырой нефти прервана или насос сырой нефти вышел из строя. 3. Лечение: (1) Подача прерывается, нагревательная печь быстро отключается, и за клапаном управления подачей подается меньше пара, чтобы защитить трубу печи. Другие нагревательные печи быстро остывают (2) Быстро активируйте резервный насос и обработайте питательный насос для восстановления объема (3) Если питательный насос не увеличивает объем в течение короткого времени, объем сырой нефти уменьшится, и боковые линии рециркуляции каждой башни остынут. Поддерживайте баланс материала и давление перед питательным насосом, чтобы предотвратить падение башни. Если питательный насос не может увеличить объем в течение длительного времени и баланс материала не может поддерживаться, это будет рассматриваться как аварийное отключение. Если это вызвано перебоем в добыче нефти, это будет рассматриваться как перебои в добыче нефти.
Ключом к прерыванию подачи нагревательной печи является обеспечение того, чтобы нагревательная печь не перегревалась, и поддержание баланса материалов в каждой башне. 1. Феномен: (1) Температура на выходе и ветвях нагревательной печи линейно возрастает, объем топлива уменьшается, а температура дымовых газов на выходе повышается. (2) Соответствующий уровень жидкости в нижней части передней башни резко повышается, а уровень жидкости в нижней части задней башни резко падает. 2. Причина: (1) Подающий насос нагревательной печи вакуумирован (2) Впуск подающего насоса заблокирован (3) Подача сырой нефти прервана или насос сырой нефти вышел из строя. 3. Обработка: (1) Подача прерывается, нагревательная печь быстро отключается, и за клапаном управления подачей подается меньше пара, чтобы защитить трубу печи. Другие нагревательные печи быстро остывают (2) Быстро активируйте резервный насос и обработайте питательный насос для восстановления объема (3) Если питательный насос не увеличивает объем в течение короткого периода времени, объем сырой нефти уменьшится, и боковые линии рециркуляции каждой колонны остынут. Поддерживайте баланс материала и давление перед питательным насосом, чтобы предотвратить падение башни. Поддерживайте уровень жидкости в нижней части башни, а также уровни жидкости в каждом резервуаре и боковой линии, чтобы предотвратить опорожнение насоса. (4) Если питательный насос не может увеличить объем в течение длительного времени и баланс материала не может поддерживаться, это будет рассматриваться как аварийное отключение. Если это вызвано перебоем в добыче нефти, это будет рассматриваться как перебои в добыче нефти.
Относится к аварийно-спасательным операциям. Если подача прервалась, немедленно отключите основную горелку отопительной печи.
Ключом к прерыванию подачи нагревательной печи является обеспечение того, чтобы нагревательная печь не перегревалась, и поддержание баланса материалов в каждой башне. 1. Феномен: (1) Температура на выходе и ветках нагревательной печи линейно возрастает, объем топлива уменьшается, а температура дымовых газов на выходе повышается (2) Соответствующий уровень жидкости в нижней части передней башни резко повышается, а уровень жидкости в нижней части задней башни резко падает 2. Причины: (1) Подающий насос нагревательной печи вакуумирован (2) Впуск подающего насоса заблокирован (3) Подача сырой нефти прервана или насос сырой нефти вышел из строя. 3. Лечение: (1) Подача прерывается, нагревательная печь быстро отключается, и за клапаном управления подачей подается меньше пара, чтобы защитить трубу печи. Другие нагревательные печи быстро остывают (2) Быстро активируйте резервный насос и обработайте питательный насос для восстановления объема (3) Если питательный насос не увеличивает объем в течение короткого периода времени, объем сырой нефти уменьшится, и боковые линии рециркуляции каждой колонны остынут. Поддерживайте баланс материала и давление перед питательным насосом, чтобы предотвратить падение башни. Поддерживайте уровень жидкости в нижней части башни, а также уровни жидкости в каждом резервуаре и боковой линии, чтобы предотвратить опорожнение насоса. (4) Когда питательный насос не может увеличить объем в течение длительного времени и баланс материала не может поддерживаться, это будет рассматриваться как аварийное отключение. Если это вызвано перебоем в добыче нефти, это будет рассматриваться как перебои в добыче нефти.
1. Когда подача прерывается, нагревательная печь быстро отключается, и за клапаном управления подачей подается меньше пара, чтобы защитить трубу печи. Другие отопительные печи быстро остывают. ? 2. Быстро активируйте резервный насос и обработайте питательный насос, чтобы восстановить производительность. ? 3. Если питательному насосу не удастся увеличить объем в течение короткого периода времени, объем сырой нефти уменьшится, а боковые линии рециркуляции каждой башни остынут, чтобы поддерживать баланс материала и давление перед питательным насосом, чтобы предотвратить промывку башни. ? 4. Уменьшите объем в задней части подающего насоса, чтобы поддерживать уровень жидкости в нижней части башни, а также уровни жидкости в каждом резервуаре и боковых линиях, чтобы предотвратить опорожнение насоса. е. Если питательный насос не может увеличить объем в течение длительного времени и не удается поддерживать материальный баланс, это следует рассматривать как аварийное отключение. ? 5. Если это вызвано перебоем в добыче нефти, это будет рассматриваться как перебои в добыче нефти.
Ключом к прерыванию подачи нагревательной печи является обеспечение того, чтобы нагревательная печь не перегревалась, и поддержание баланса материалов в каждой башне. 1. Феномен: (1) Температура на выходе и ветках нагревательной печи линейно возрастает, объем топлива уменьшается, а температура дымовых газов на выходе повышается (2) Соответствующий уровень жидкости в нижней части передней башни резко повышается, а уровень жидкости в нижней части задней башни резко падает 2. Причины: (1) Подающий насос нагревательной печи вакуумирован (2) Впуск подающего насоса заблокирован (3) Подача сырой нефти прервана или насос сырой нефти вышел из строя. 3. Лечение: (1) Подача прерывается, нагревательная печь быстро отключается, и за клапаном управления подачей подается меньше пара, чтобы защитить трубу печи. Другие нагревательные печи быстро остывают (2) Быстро активируйте резервный насос и обработайте питательный насос для восстановления объема (3) Если питательный насос не увеличивает объем в течение короткого периода времени, объем сырой нефти уменьшится, и боковые линии рециркуляции каждой колонны остынут. Поддерживайте баланс материала и давление перед питательным насосом, чтобы предотвратить падение башни. Поддерживайте уровень жидкости в нижней части башни, а также уровни жидкости в каждом резервуаре и боковой линии, чтобы предотвратить опорожнение насоса. (4) Когда питательный насос не может увеличить объем в течение длительного времени и баланс материала не может поддерживаться, это будет рассматриваться как аварийное отключение. Если это вызвано перебоем в добыче нефти, это будет рассматриваться как перебои в добыче нефти.
Ключом к прерыванию подачи нагревательной печи является обеспечение того, чтобы нагревательная печь не перегревалась, и поддержание баланса материалов в каждой башне. 1. Феномен: (1) Температура на выходе и ветках нагревательной печи линейно возрастает, объем топлива уменьшается, а температура дымовых газов на выходе повышается (2) Соответствующий уровень жидкости в нижней части передней башни резко повышается, а уровень жидкости в нижней части задней башни резко падает 2. Причины: (1) Подающий насос нагревательной печи вакуумирован (2) Впуск питательного насоса заблокирован (3) Подача сырой нефти прерывается или насос сырой нефти отключается 3. Обработка: (1) Подача прерывается, нагревательная печь быстро отключается, и за клапаном управления подачей подается меньше пара, чтобы защитить трубу печи. Другие нагревательные печи быстро остывают (2) Быстро активируйте резервный насос и обработайте питательный насос для восстановления объема (3) Если питательный насос не увеличивает объем в течение короткого периода времени, объем сырой нефти уменьшится, и боковые линии рециркуляции каждой колонны остынут. Поддерживайте баланс материала и давление перед питательным насосом, чтобы предотвратить падение башни. Поддерживайте уровень жидкости в нижней части башни, а также уровни жидкости в каждом резервуаре и боковой линии, чтобы предотвратить опорожнение насоса. (4) Когда питательный насос не может увеличить объем в течение длительного времени и баланс материала не может поддерживаться, это следует рассматривать как аварийное отключение. ; Если это вызвано перебоем в добыче нефти, это будет рассматриваться как перебои в добыче нефти.
явление аварии: 1. Общий поток сырой нефти резко упал, и обе подачи были прерваны; 2. Давление в электроопреснительной емкости упало; 3. Температура теплообмена двух маршрутов увеличилась; 4. Уровень жидкости в башне первичной перегонки быстро упал; Командир отделения 1. Немедленно явиться диспетчеру и оповестить дежурный персонал мастерской. 2. Командовать, координировать и оказывать помощь работе каждой позиции. Внутренняя работа 1. Дайте указание внешнему управлению немедленно запустить резервный насос для сырой нефти. 2. Если резервный насос по-прежнему не достигает производительности, уменьшите температуру на выходе печи с нормальным давлением и печи с декомпрессией, уменьшите объем подачи печи с нормальным давлением и печи с декомпрессией и предотвратите перегрев двух печей. Внешнее управление 1. Немедленно запустите резервный насос. 2. Если резервный насос все еще не достигает производительности, потушите масляный и газовый пожар в печи нормального давления и декомпрессионной печи. 3. Закройте главный вакуумный клапан, чтобы снизить давление до нормального давления, закройте вентиляцию E-125. 4. Остановите нагнетатель и вентилятор с принудительной тягой.
Ключом к прерыванию подачи нагревательной печи является обеспечение того, чтобы нагревательная печь не перегревалась, и поддержание баланса материалов в каждой башне. 1. Феномен: (1) Температура на выходе и ветках нагревательной печи линейно возрастает, объем топлива уменьшается, а температура дымовых газов на выходе повышается (2) Соответствующий уровень жидкости в нижней части передней башни резко повышается, а уровень жидкости в нижней части задней башни резко падает 2. Причины: (1) Подающий насос нагревательной печи вакуумирован (2) Впуск подающего насоса заблокирован (3) Подача сырой нефти прервана или насос сырой нефти вышел из строя. 3. Лечение: (1) Подача прерывается, нагревательная печь быстро отключается, и за клапаном управления подачей подается меньше пара, чтобы защитить трубу печи. Другие нагревательные печи быстро остывают (2) Быстро активируйте резервный насос и обработайте питательный насос для восстановления объема (3) Если питательный насос не увеличивает объем в течение короткого периода времени, объем сырой нефти уменьшится, и боковые линии рециркуляции каждой колонны остынут. Поддерживайте баланс материала и давление перед питательным насосом, чтобы предотвратить падение башни. Поддерживайте уровень жидкости в нижней части башни, а также уровни жидкости в каждом резервуаре и боковой линии, чтобы предотвратить опорожнение насоса. (4) Когда питательный насос не может увеличить объем в течение длительного времени и баланс материала не может поддерживаться, это будет рассматриваться как аварийное отключение. Если это вызвано перебоем в добыче нефти, это будет рассматриваться как перебои в добыче нефти.
Феномен: а. Температура на выходе и ветвях нагревательной печи линейно возрастает, объем топлива уменьшается, а температура дымовых газов на выходе увеличивается. б. Соответствующий уровень жидкости в нижней части передней башни резко повышается, а уровень жидкости в нижней части задней башни резко падает. причина: а. Откачать питательный насос печи. б. Впуск подающего насоса заблокирован. в. Перебои с подачей сырой нефти или выход из строя насоса сырой нефти. иметь дело с: а. Когда подача прерывается, нагревательная печь быстро отключается, и за клапаном управления подачей подается меньше пара, чтобы защитить трубу печи. Другие отопительные печи быстро остывают. б. Быстро активируйте резервный насос и обработайте питательный насос, чтобы восстановить производительность. в. Если питательный насос не сможет увеличить объем в течение короткого периода времени, объем сырой нефти уменьшится, и боковые линии рециркуляции каждой колонны остынут. Поддерживайте баланс материала и давление перед питательным насосом, чтобы предотвратить промывку башни. д. Уменьшите объем в задней части подающего насоса, чтобы поддерживать уровень жидкости в нижней части башни, а также в каждом резервуаре и боковых линиях, чтобы предотвратить опорожнение насоса. е. Если питательный насос не может увеличить объем в течение длительного времени и не удается поддерживать материальный баланс, это следует рассматривать как аварийное отключение. Если это вызвано перебоем в добыче нефти, это будет рассматриваться как перебои в добыче нефти.
Ключом к прерыванию подачи нагревательной печи является обеспечение того, чтобы нагревательная печь не перегревалась, и поддержание баланса материалов в каждой башне. 1. Феномен: (1) Температура на выходе и ветках нагревательной печи линейно возрастает, объем топлива уменьшается, а температура дымовых газов на выходе повышается (2) Соответствующий уровень жидкости в нижней части передней башни резко повышается, а уровень жидкости в нижней части задней башни резко падает 2. Причины: (1) Подающий насос нагревательной печи вакуумирован (2) Впуск подающего насоса заблокирован (3) Подача сырой нефти прервана или насос сырой нефти вышел из строя. 3. Лечение: (1) Подача прерывается, нагревательная печь быстро отключается, и за клапаном управления подачей подается меньше пара, чтобы защитить трубу печи. Другие нагревательные печи быстро остывают (2) Быстро активируйте резервный насос и обработайте питательный насос для восстановления объема (3) Если питательный насос не увеличивает объем в течение короткого периода времени, объем сырой нефти уменьшится, и боковые линии рециркуляции каждой колонны остынут. Поддерживайте баланс материала и давление перед питательным насосом, чтобы предотвратить падение башни. Поддерживайте уровень жидкости в нижней части башни, а также уровни жидкости в каждом резервуаре и боковой линии, чтобы предотвратить опорожнение насоса. (4) Когда питательный насос не может увеличить объем в течение длительного времени и баланс материала не может поддерживаться, это будет рассматриваться как аварийное отключение. Если это вызвано перебоем в добыче нефти, это будет рассматриваться как перебои в добыче нефти.
Трубу печи закоксовывают, продувают азотом или паром, регулируют расход на уровне 200 м3/ч и останавливают горелку.
1. Когда подача прерывается, нагревательная печь быстро отключается, и за клапаном управления подачей подается меньше пара, чтобы защитить трубу печи. Другие отопительные печи быстро остывают. ? 2. Быстро активируйте резервный насос и обработайте питательный насос, чтобы восстановить производительность. ? 3. Если питательному насосу не удастся увеличить объем в течение короткого периода времени, объем сырой нефти уменьшится, а боковые линии рециркуляции каждой башни остынут, чтобы поддерживать баланс материала и давление перед питательным насосом, чтобы предотвратить промывку башни. ? 4. Уменьшите объем в задней части подающего насоса, чтобы поддерживать уровень жидкости в нижней части башни, а также уровни жидкости в каждом резервуаре и боковых линиях, чтобы предотвратить опорожнение насоса. е. Если питательный насос не может увеличить объем в течение длительного времени и не удается поддерживать материальный баланс, это следует рассматривать как аварийное отключение. ? 5. Если это вызвано перебоем в добыче нефти, это будет рассматриваться как перебои в добыче нефти.
Ключом к прерыванию подачи нагревательной печи является обеспечение того, чтобы нагревательная печь не перегревалась, и поддержание баланса материалов в каждой башне. 1. Феномен: