Thread Content
Как контролировать и регулировать щелочность, ионы фосфата, pH и хлорида в пробе котловой воды парового барабана (наше оборудование обычно добавляет в паровой барабан только фосфат). Теперь наш метод управления следующий (щелочность, PH, фосфат, если он высокий, увеличьте количество запланированных рядов, если фосфат низкий, воспользуйтесь помощью «Добавить тринатрийфосфат в насос агента»), и другого метода регулировки нет. Теперь щелочность и pH пробы барабанной воды в устройстве всегда очень высокие, а котловая вода тоже имеет красный цвет. Все, что мы можем сейчас сделать, это постоянно сбрасывать нечистоты, а где брать пробу воды из бочки? (Мы взяли пробы из фиксированного ряда парового барабана), и должен ли корневой клапан фиксированного ряда парового барабана быть полностью открыт? Я надеюсь, что все учителя помогут мне, спасибо!
Если вода в котле становится красной, это серьезная проблема. Необходимо проверить, соответствует ли нормам содержание растворенного кислорода в питательной воде и концентрация ионов железа в котловой воде. Этим вопросом следует заняться как можно раньше и увеличить график.
Численного контроля PH, равного 9, достаточно, что позволяет уменьшить количество впрыскиваемого аммиака. На электростанции можно использовать мягкую воду. Клапан в основании парового барабана не полностью открыт, чтобы предотвратить неисправность клапана. К клапану добавлена перемычка, предотвращающая его замерзание.
1. Принцип регулировки: Сначала сосредоточьтесь на контроле проводимости печной воды, то есть сначала стабилизируйте проводимость печной воды, а затем контролируйте другие показатели. При нормальных условиях дозирования и настройки основным методом регулировки проводимости является увеличение или уменьшение непрерывного смещения. Его регулировка может быть достигнута двумя способами:: Один из них — открыть или закрыть отверстие клапана расширительного бака сточных вод, а другой — открыть или закрыть отверстие клапана пробоотборника котловой воды. К первому относится непрерывная регулировка рядов, при этом открытие клапана следует регулировать в единицах. 2. Значение pH котловой воды: Низкий → выключите непрерывный ряд, соответствующим образом увеличьте проводимость котловой воды и соответствующим образом увеличьте количество добавляемого химиката. ; Слишком большой → Откройте регулирующий клапан ряда Далянь, соответствующим образом уменьшите проводимость котловой воды и соответствующим образом уменьшите дозировку лекарства. 3. Котельная вода ПО43-корень: Слишком маленький или 0 → Проверьте, является ли дозирование нормальным, не слишком ли велик объем непрерывной разгрузки и не слишком ли мала проводимость топочной воды → соответствующим образом увеличьте дозируемое количество, отключите непрерывную разгрузку и улучшите проводимость. ; Слишком большой → Откройте регулирующий клапан ряда Далянь, соответствующим образом уменьшите проводимость котловой воды и соответствующим образом уменьшите дозировку лекарства. 4. Паровые ионы Na+.: Немного выше или выше → Проверьте, не слишком ли высока проводимость, проверьте процесс отбора проб и проверьте уровень жидкости в барабане → Откройте регулирующий клапан ряда Далянь и соответствующим образом уменьшите проводимость котловой воды. ; Ионы серьезно превышают стандарт, десятки тысяч → Проверьте пробоотборник → Проверьте процесс отбора проб. 5. Проводимость слишком высокая → откройте регулирующий клапан Даляня и соответствующим образом уменьшите дозировку лекарства. ; Проводимость слишком мала → закройте серийный регулирующий клапан и соответствующим образом увеличьте дозировку.
Что ж, теперь нам нужно увеличить частоту планирования, чтобы контролировать цвет воды. Учитель, почему вода в котле становится красной?
Учитель, мы используем обессоленную воду с электростанции. В паровой барабан не впрыскивается аммиак, а уровень pH слишком высок, чтобы его можно было контролировать.
Учитель, вы такой профессионал! Жаль, что мы здесь не проводим проводимость.
Ага? Вы внимательно прочитали мой ответ? Вы внимательно смотрели на взаимосвязь между параметрами? Анализ может оказаться невозможным, но взаимосвязь между параметрами все же существует. Изучите и используйте его!
1. Я не слышал, чтобы вы упоминали, что такое индекс растворенного кислорода. Обычно содержание растворенного кислорода должно поддерживаться на уровне ≯ 15. 2. Паровой барабан должен иметь непрерывный ряд. Я не знаю, есть ли он у вас. 3. Наша линия отбора проб берется из непрерывного ряда. 4. Я думаю, что основной клапан фиксированного выпускного клапана должен быть полностью открыт. 5. Что касается уровня pH, сначала убедитесь, что качество химической деминерализованной воды стабильно, а затем отрегулируйте его путем дозирования, непрерывного сброса и т. д.