["Пожалуйста, опишите симптомы утечки в котле для пара из катализаторированной нефтяной смолы и как её устранить"

2017-12-26View Original

Thread Content

["Пожалуйста, опишите симптомы утечки в котте для пара из катализированной нефтяной смолы и как её устранить"
Reply #22017-12-27
["Симптомы: колебания量返塔量,返塔温度和分馏塔汽液相温度波动。 处理:切除"
Reply #32017-12-27
"МUST BE CUT OFF,我们这里漏过一次,直接负差压"
Reply #42017-12-27
"МUST BE CUT OFF,我们这里漏过一次,直接负差压"
Reply #52017-12-27
"Котел для пара утечка,肯定水漏到油浆里,打下面排凝放看,如果漏了,肯定得切除,要不越漏越大"
Reply #62017-12-27
"ASкак尽快切出系统是唯一的选择,任何有侥幸心理的动作都会让全体人员后悔不已~~~~~~~~~~~~"
Reply #72017-12-28
"Это зависит от давления пара,常规的设计是发中压蒸汽,那么如同你所说的情况! 如果是发 1.1Mpa蒸汽的话,则是油浆往蒸汽里漏!"
Reply #82017-12-28
"Этот пост最后由 炼油工人 于 2217-11-28 13:58 编辑 负差压是什么意思,我们这里油浆换热器也漏过"
Reply #92017-12-28
"Откройте трубопровод нефтяной смолы на отвод конденс这个是很冒险的啊"
Reply #102017-12-28
"Теперь давление нефтяной смолы насоса очень низкое:lol 早期的油浆泵兼顾外甩压力都比较高"
Reply #112017-12-28
"Симптомты теплосети泄漏: 1、油浆返塔量波动 2、酸性水量增加 3、分馏塔低温度及塔内各温度波动较大"
Reply #122017-12-28
"Неважно как выделяется что пар,你这开排凝的方法反正我是不敢干"
Reply #132017-12-28
"Неважаж как выделяется что пар,你这开排凝的方法反正我是不敢干"
Reply #142017-12-29
"Этот пост最后由 炼油工人 于 2 2227-11-31 14:13 编辑 我们这产 0.4MPa的蒸汽,油浆泵出口压力为 1.5MPa,要是泄漏的话会往蒸汽里漏,我们还没发生过"
Reply #152017-12-29
"Этот пост最后由 炼油工人 于 会 2227--11-31 14:13 编辑 水进分馏塔中,导致反应压力超高,两器形成负压"
Reply #162017-12-29
"Вода входит в дистилля分流塔中,导致反应压力超高,两器形成负压"
Reply #172017-12-30
"Давление в дистилля分馏塔压力会升高,塔顶顶污水水量增大"
Reply #182017-12-31
"Как вы производите такую низкую тем蒸汽你们怎么产这么低的蒸汽啊 你们装置多大的啊"
Reply #192018-01-01
"Посмотрите на производство,先波动。外取热和油浆产气相互波动。汽包液位控不稳"

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.