["全厂凝结水管网问题"
Reply #32018-01-15
"你们公司全厂凝结水管网是各点混合后去处理站还是还是多路去处理站啊 �现在我厂凝结水管网是各点混合后去处理站,但是有的地方水击的很厉害 不知各位公司是怎么样的的"
Reply #42018-01-15
"我们的是去锅炉了,水击是因为蒸汽进入冷凝液了"
Reply #52018-01-15
"合并后去循环水池补水,有水击现象 但是我们蒸汽压力低 水击不算严重"
Reply #62018-01-16
"汇集到主管上 �统一到冷凝液精制装置处理。由于量比较大 �没听说有水击现象"
Reply #72018-01-16
"各点混合后去处理站 "在正常生产中 水击现象不明显。但是在停工或者部分部分工段停工后 有水击现象。蒸汽压力低 顶不动"
Reply #82018-01-16
"出现水击的原因是有的装置送的凝结水温度低 "含蒸汽少 有的车间温度高 "蒸汽多造成的 如何规避这个问题"
Reply #92018-01-17
"各车间设置凝结水罐 "闪蒸气体进低压官网或或引入除氧器"
Reply #102018-01-17
"我们我们各个车间都有凝结水罐 "而且根据要求配有冷却器 "将水温冷却后送焦化反应进行水带汽或或者送锅炉"
Reply #112018-01-18
"你们有冷却器送出的都是温度低 "不存在蒸汽 "所以没有水击了啊"

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.