HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

["请问 после разрывной пластины давление будет высоким,", ["У нашей компании три уровня разряжания,管道放设有三级放空,二级和三级均设有正拱形爆破片,管径二级是22222mm2mm2222222222222222222222222二级是22222222222222222222222二级是222222二级是

2018-04-06View Original

Thread Content

我公司放空管道设有三级放空,二级和三级均设有正拱形爆破片,管径二级是250mm,三级是400mm,爆破片在40℃时爆破压力是50kpa+—25%,爆破片后设有氮气保护气,氮气压力平时为0.5Mpa,氮气管线有节流孔板,前几天氮气压力有次到达0.66Mpa,现在二级和三级爆破片都爆破了,查看近期压力曲线没有异常,可不可能是爆破片后氮气压力高导致的。
Reply #22018-04-06
看你氮气保护另一端放空是否通畅了,爆破片反正两面任何一面受压都会爆破的
Reply #32018-04-07
确认爆破片下游管道通畅,另外,检查爆破片的破裂方向也可以判断
Reply #42018-04-09
另一端是畅通的,火炬的火嘴
Reply #52018-04-09
谢谢,检查过不是逆向爆破,应该不是氮气压力高的原因
Reply #62018-04-09
谢谢,暂时没找见原因,以后找到原因之后再探讨
Reply #72018-04-11
这样的话跟压差有关系吧?
Reply #82018-07-12
压力选择可能有问题,另外爆破允差大了吧
Reply #92020-03-04
二级和三级放空只有爆破片吗,还是爆破片只作为分级泄放的旁路?建议仔细研究下爆破片,根据爆破片形变确认下究竟是正爆还是反爆。有可能是爆破片后形成了爆炸性混合气体,被火炬长明灯点燃产生爆轰,冲击波从反向将爆破片破坏。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.