["Дизайновая давление трубопроводов перед и после регулятортора газа",,"Должны ли дизайновая давление трубопроводов перед и после регулятортора газа быть одинаковыми? Из account регуляторора после трубопроводы значительнее больше, если дизайновая давление устанавливается по давлению перед регуляторром, то все клапаны будут очень большими, что затруднит их расположение.","Обычно они не одинаквы; только низкое давление и малая раз давление раз одинаквы.","Найдено в нормативномном документе DL-T 522, упоминаетсяся, "Дизайновая давление трубопроводов после регуляторора должно быть одинакво с дизайновой давлением трубопроводов перед регуляторром." Такое устремление может быть для предотвращенияения воздействия на трубопроводы после регуляатора при отказе регуляторра. Газ снижается с 4 МПа до 008 МПа; давленияние трубы перед и после регуляторора разные; не ясно, как определить границу.","При отказе регуляторора есть экстренный отсок и безопасный выброс; граница может быть после регуляторрового узла или после регуляторора; если регуляторторий блок (коробка) устанавливается напрямую под высоким давлением и под низким давлением; в электрическиих нормативных документах упоминаетсяся лиа трубопроводы?"]

2018-08-07View Original

Thread Content

天然气调压阀前后管道设计压力是否应相同?由于调压阀后管道较大,若按调压阀前压力设计则阀门都很大,布置困难
Reply #22018-08-07
一般都不同;就只有低压和压降小的设计压力相同
Reply #32018-08-08
查到一个规范DL-T 5024中提到,“调压器后的管道设计压力与调压器前管道设计压力相同。”这么设置是不是为了防止调压器失效,冲击调压阀后的管道。天然气从4MPa减到0.8MPa,前后管材的压力等级不同,不知道以哪儿作为分界。
Reply #42018-08-08
调压失效有紧急切断和安全排放; 分界有的是在调压阀组后分界,多数的是在调压器后分界, 要是订的调压撬(箱),调压撬相当于设备,直接高压接入和低压接出; 电力规范里还管管道设计?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.