["Устройство остановлено для освобождения от продуктов производства, проблемы с приборамитикой",,"Устройство остановлено для освобождения от продуктов производства, готовимся к освобождению от продуктов производства, как вы обработаете проблемы с приборами? Например, как вы обработаете межпотоковые счетчики? Некоторые счетчики имеют боковые пути, и счетчики можно исключить. Что делать с счетчикамиами, у которых нет боковых путей? И также нужно ли закрывать регулиирующие клапаны на первичных приборах измеренияния давления? Спасии, пожалуйста, обсудите это",,"Перед очистки межпотоковых счетчиков следует исключить измерительные элементы, некоторые из них могут мешать потоку освобождающего газа, а другие могут повредить измерительные элементы.",,"У счетчиков, у которых нет боковых путей, нет и боковых путей, конечно, они могут быть очиены. Я считаю, что регулирующие клапаны на первичных приборах измерения давления не нужно закрывать.","Цель прекращенияения производства и освобождения от продуктов производства - это освобождение от горючих, и взрывоосильительных веществ, и веществ, вредные и опасные для здоровья, а также предотвращение поврежденияения измерительных устройств постепенно накщимисяимястями. и мусором. Приборы могут быть освобождены от продуктов производства, но нужно учитывать время освобождения чтобы не было слишком длительного нагреванияа, которое могло бы повлиять на механические свойстваения и точность приборов.","Условно, можно исключить приборы.","Особо чувствительные приборы, такие как анализы в реальном времени, следует исключить заранее. Другие приборы с боковыми путями можно пройти по ним и затем исключить боковые пути и регулирующие клапаны. Обычно их не исключают, но если требуется сварка, нужно связаться с приборами для очистки регулирующих клапанов и выкачки воздуха. (Не проводить замену воздуха может быть опасно,, мы столкнулись с легкой взрывом)")

2018-10-03View Original

Thread Content

装置停工准备吹扫,请问仪表问题如何处理?例如流量计如何处理?有的流量计有旁路,流量计可以切除。没有旁路的流量计如何处理?还有压力等将仪表一次表引压阀还需要关死吗?谢谢,请大家讨论
Reply #22018-10-03
流量计在吹扫前应该将测量元件拆除,有的影响吹扫气流,有的损伤测量元件。
Reply #32018-10-03
没有旁路的流量计根本没有设计旁路当然可以吹扫了;仪表一次表引压阀我认为没有必要关闭。
Reply #42018-10-03
停工吹扫的目的是把易燃易爆,有毒有害的物质吹扫干净,并且这时管道内没有损坏仪表设备的机杂了,仪表时可以吹扫的,但时要注意吹扫时间不能时间太长,防止长时间高温影响仪表设备的机械性能及精准度。
Reply #52019-02-28
有条件的尽量把仪表切除
Reply #62019-03-01
特别精密的仪表,如在线分析仪等,提前切除。其他有副线的,正线吹扫过一下后,切除走副线,引压管什么的,一般不切除,如果要动火,就要联系仪表将引压管吹扫排空见汽,(不置换有安全风险,我们曾经遇到过轻微的闪爆)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.