["Вопросы касательно Правил проектированияания расположения нефтехимических и石油化工工厂布置设计规范(GB5084-22114)关于VCE的问题",]["Уважаемые эксперты,

2019-01-23View Original

Thread Content

各位专家、老师好: 《石油化工工厂布置设计规范》(GB50984-2014)中规定了VCE爆炸危险源及高度泄漏源, 请问各位专家: 1、怎么确定该装置为VCE爆炸危险源及高度泄漏源? 2、2014年之前已建成运行的装置设备是否符合《石油化工工厂布置设计规范》(GB50984-2014)?
Reply #22019-01-30
见规范条文说明4.8.2
Reply #32019-02-12
你好,请问老师之前有做的案例吗?可以参考一下吗?谢谢。
Reply #42020-03-25
VCE爆炸危险源: 1、在危险工艺装置区(>500㎡)内; 2、储有(或工艺过程中有)的爆炸危险物料(C2、C3、C4及热C5可形成蒸汽云爆炸的物料)超过10t的设备。 2014年之前建成的装置符合建规和石化规的,如不符合GB50984-2014中的要求,在相关项目审查或专家检查时提出,也需要有相应的整改措施,否则应急局和专家那里很难通过的。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.