["法兰阀改焊接阀", "Ваlet蒸汽系统以前的法兰阀法兰经常漏,打卡后后只要温度或者压力变化就发生泄漏现在改为焊接阀管道应力什么的不影响吧", "这需要看多大尺寸的管管以及具体的工况如果尺寸比较大需要做应力分析的", "若阀门内漏怎么办?我们这里就有内漏 把阀体磨穿 切料更换的",,"这要看管道设计的应力分析 �现场组对焊接等综合因素 以前管道接设备 �检验收结束后 预调试前 厂家会拆开接设备的法兰看法兰口是否与设备对齐 �否则整改 这时候管口有现场建造组对时时形成的应力", "你们那样的的厂应该有设计室 叫他们算算 也可要求改造出图单位算算 记住 �管道修改也是要出图的喔", "管道阀门安装不合适吧 为什么总是漏呢" "我们我们只是将对焊的改成法兰的 你们这这往回改啊" "你们为什么要换回法兰阀呢" "这是高压阀门 �频繁开动 �阀杆变形了 为了更换方便便" "根据提到的关键词 �蒸汽 DN3555、合金 �八角垫 �法兰泄露 可以推测出 �管道介质应该是中压过热蒸汽 温度是405℃左右 �管道材质为 11CrMoMo �法兰为CL650、RJ面 关于应力问题 作者只是把法兰阀改为焊接阀 从管线整体应力来说是影响不大 这里默认阀门重量相近 、阀门安装在管线常规位置原有支撑良好。对于局部应力 主要看焊接过程中是否应力消除 比如焊后热处理 关于泄露 "泄漏点应该是法兰密封面位置 主原因是管道内介质工况的循环变化剧烈 导致管道材质热胀冷缩变化 加上压力有比较大的 "或者其他原因 比如法兰安装没有没有对 "整个管线 "在该点有应力集中包括扭矩大小 �等 还需作者去排除 问作者一个问题 �管线的其他阀门 "也存在这样的样的泄露" "修改原设计要重新计算和设计" "你们经常动吗 �调整什么 我们只有在开停工的时候才 "平时都是全开的" "此处阀门大部分都漏 使用的是的是八角垫 �改为为凹凸面的就 "没有没有泄漏了" "管线的工作压力是多少" "泄漏后及时紧固是没问题的" "压缩机经常启停 "倒机 "

2019-05-24View Original

Thread Content

蒸汽系统以前的法兰阀法兰经常漏,打卡子后只要温度或者压力变化就发生泄漏现在改为焊接阀,管道应力什么的不影响吧
Reply #22019-05-24
这需要看多大尺寸的管子,以及具体的工况,如果尺寸比较大,需要做应力分析的
Reply #32019-05-24
若阀门内漏怎么办?我们这就有内漏,把阀体磨穿,切料更换的。
Reply #42019-05-24
这要看管道设计的应力分析、现场组对焊接等综合因素。 以前管道接设备,报检验收结束后,预调试前,厂家会拆开接设备的法兰,看法兰口是否与设备对齐,否则整改,这时候管口有现场建造组对时形成的应力。
Reply #52019-05-25
你们那样的厂 应该有设计室吧 叫他们算算 也可要求改造出图单位算算 记住, 管道修改也是要出图的喔
Reply #62019-05-29
管道阀门安装不合适吧,为什么总是漏呢
Reply #72019-05-29
我们只是将对焊的改成过法兰的,你们这还是往回改啊
Reply #82019-05-29
你们为什么要换回法兰阀呢
Reply #92019-05-29
这是高压阀门,频繁开动,阀杆变形了,为了更换方便
Reply #102019-05-30
根据提到的关键词:蒸汽、DN350、合金、八角垫、法兰泄露 可以推测出,管道介质应该是中压过热蒸汽,温度是400℃左右,管道材质为15CrMo,法兰为CL600、RJ面 关于应力问题? 作者只是把法兰阀改为焊接阀,从管线整体应力来说是影响不大的,这里默认阀门重量相近、阀门安装在管线常规位置原有支撑良好。对于局部应力,主要是看焊接过程中是否应力消除,比如焊后热处理。 关于泄露问题? 泄漏点应该是法兰密封面位置,主要原因是管道内介质工况的循环变化剧烈,导致管道材质热胀冷缩变化,加上压力有比较大。或者其他原因,比如法兰安装没有对正、整个管线是否在该点有应力集中包括扭矩大小,等,还需作者去排除。 问作者一个问题:管线的其他阀门是否也存在这样的泄露?
Reply #112019-05-30
修改原设计要重新计算和设计!
Reply #122019-05-30
你们经常动吗,调整什么,我们只有在开停工的时候用 平时都是全开的
Reply #132019-05-30
此处阀门大部分都漏,使用的是八角垫 改为凹凸面的就没有泄漏了
Reply #142019-05-31
管线的工作压力是多少?
Reply #152019-06-01
泄漏后及时紧固是没问题的!
Reply #162019-06-01
压缩机经常启停啊,倒机啊

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.