Thread Content
При выездном обслуживании и ремонте металлических поплавковых расходомеров часто можно увидеть, что показание расхода не изменяется и фиксируется на определенном значении. Метод быстрого принятия решения заключается в изменении части дисплея локальной удаленной передачи, а также верхнего и нижнего взаимного положения роторной части для имитации динамического состояния потока поплавка. В это время металлический поплавок фиксируется. Используя магнитный принцип поплавка, следящий магнит на дисплее соединяется с поплавком. Если поплавок застрял, указатель движущейся части дисплея может изменить отображение в обычном режиме, доказывая, что часть дисплея в порядке. Если указатель не может измениться, обратите внимание на дисплей удаленной передачи и сигнализируйте об отключении питания. Причины неисправности следующие.: 1. Указатель застрял (1) Стеклянная панель металлического поплавкового расходомера повреждена, указатель сдавлен и застрял. Метод обработки: Разберите дисплей и замените стеклянную панель. ; (2) Вибрация: при ударе по прибору во время обслуживания другого оборудования или инструментов указатель деформируется и расшатывается, в результате чего указатель деформируется и становится неспособным отражать фактическое значение расхода. Метод обработки: Замените установочную регулировку эквивалентным индикатором. 2. Сбой в питании сигнала (1) Ослабление винтов и сбой в передаче сигнала. ; (2) Выход из строя компонентов усиления и преобразования сигнала. ; (3) Отказ модуля ввода-вывода станции управления. ; (4) Неисправность клеммы проводки станции управления РСУ. Метод устранения неполадок такой.: Используйте «метод сегментации» для измерения напряжения постоянного тока (1-5) В на клеммах за панелью станции управления в диспетчерской, а также анализа и определения, является ли это неисправностью на месте или неисправностью диспетчерской. Самая высокая частота отказов связана с ослаблением винтов клемм, а отказ затягивающих винтов можно устранить. Если неисправность не может быть устранена, вы можете выполнить поиск неисправности измерительного модуля РСУ по номеру клеммной линии и индикатору неисправности модуля, чтобы определить наличие неисправности. Вы также можете использовать «метод замены», чтобы заменить измерительный модуль той же модели, чтобы проверить, нормальный ли дисплей. 1. Дрожание указателя (1) Трубопровод и среда слегка колеблются из-за нестабильного рабочего давления. ; (2) Стрелка металлического поплавкового расходомера будет слегка колебаться из-за колебаний в трубопроводах и средах. В случае вышеуказанных неисправностей вы можете связаться с диспетчерской, чтобы выяснить причины эксплуатации, отрегулировать параметры процесса для стабилизации давления, температуры и расхода, увеличить демпфирование металлического поплавкового расходомера и улучшить технологическую среду для стабилизации расходомера.