Проектный институт установил для взрывозащищенных зон на производственном объекте класс dIICT4 (135°C), однако для двигателей — класс dIICT3 (200°C). Является ли такое положение разумным? Какова связь между классом взрывозащиты оборудования и классом взрывозащиты зоны?
Reply #22017-01-22
Класс защиты электроприборов должен быть выше, чем требуется для зоны с повышенным риском взрыва.
Reply #32017-01-22
У двигателя проблемы с классом взрывозащиты; он должен соответствовать более строгим требованиям, чем те, которые предъявляются к зонам с повышенным риском взрыва
Reply #42017-01-23
Одно — регион, другое — оборудование
Reply #52017-01-23
Можно. . Но на сколько дороже CT3, чем CT4? Если цена слишком высока, кажется, нет необходимости обязательно обновляться
Reply #62017-01-23
На заводах по производству двигателей обычно используются типы BT4/CT4. Если вы хотите использовать CT3, это тоже возможно — достаточно попросить завод переработать дизайн двигателя под ваши требования. Однако к цене придется добавить стоимость проектирования, изготовления форм и т. д. Шучу, я не очень понимаю. Проходя мимо вершины; P
Reply #72017-01-28
Цифра T+ после неё указывает на группу температуры для данной зоны с повышенной взрывоопасностью; подробности см. в стандарте GB 3836. Эта цифра определяет чувствительность к температуре: чем ниже температура, тем строже требования к защите от взрывов. Если зона относится к классу T4, то использование двигателя класса T3 является неправильным.
Reply #82017-11-29
Компоненты T4 могут использоваться в условиях, требующих стандарта T3, но устройства T3 не могут использоваться в условиях, требующих стандарта T4. Похоже, с выбором двигателя есть проблема; следует использовать компоненты T4, T5, T6

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.