Thread Content
Проектный институт установил для взрывозащищенных зон на производственном объекте класс dIICT4 (135°C), однако для двигателей — класс dIICT3 (200°C). Является ли такое положение разумным? Какова связь между классом взрывозащиты оборудования и классом взрывозащиты зоны?
Класс защиты электроприборов должен быть выше, чем требуется для зоны с повышенным риском взрыва.
У двигателя проблемы с классом взрывозащиты; он должен соответствовать более строгим требованиям, чем те, которые предъявляются к зонам с повышенным риском взрыва
Одно — регион, другое — оборудование
Можно. . Но на сколько дороже CT3, чем CT4? Если цена слишком высока, кажется, нет необходимости обязательно обновляться
На заводах по производству двигателей обычно используются типы BT4/CT4. Если вы хотите использовать CT3, это тоже возможно — достаточно попросить завод переработать дизайн двигателя под ваши требования. Однако к цене придется добавить стоимость проектирования, изготовления форм и т. д. Шучу, я не очень понимаю. Проходя мимо вершины; P
Цифра T+ после неё указывает на группу температуры для данной зоны с повышенной взрывоопасностью; подробности см. в стандарте GB 3836. Эта цифра определяет чувствительность к температуре: чем ниже температура, тем строже требования к защите от взрывов. Если зона относится к классу T4, то использование двигателя класса T3 является неправильным.
Компоненты T4 могут использоваться в условиях, требующих стандарта T3, но устройства T3 не могут использоваться в условиях, требующих стандарта T4. Похоже, с выбором двигателя есть проблема; следует использовать компоненты T4, T5, T6