Проблемы с цепью сигнала датчика давления Rosemount

2017-02-02View Original

Thread Content

Я подключил отдельный источник питания 24 В непосредственно к трансмиттеру Rosemount; у трансмиттера есть дисплей, и после подачи питания параметры отображаются корректно. Однако при использовании устройства 475 в параллель с трансмиттером постоянно появляется сообщение о невозможности подключения. Не знаю, сработает ли вариант прямого подключения источника питания к трансмиттеру, а затем к прибору Hart. Обычно используется схема PLC-I/O-трансмиттер — это целостная цепь. Подскажите, пожалуйста, какова проблема и почему так происходит?
Reply #22017-02-03
Сзади корпуса есть петля — тестовый вывод. Подключив 475 параллельно на цепи loop, можно наладить связь
Reply #32017-02-03
475 подключение, в цепи измерительных приборов — последовательный резистор 250 ом
Reply #42017-02-03
Почему используется резистор на 250 ом?
Reply #52017-02-04
Панель управления Hart может быть подключена последовательно к схеме или параллельно к ней. В инструкции Rosemount всё четко описано
Reply #62017-02-06
Да, но могут ли трансмиттер и источник питания 24 В образовать «законченную схему», которую сможет распознать панель управления Hart? Я пробовал — она не распознала. Если можно идентифицировать такую полную «схему», как передатчик–I/O–ПЛК.
Reply #72017-02-07
Посмотрите, активный у вас источник питания или пассивный. Если я не ошибаюсь, он пассивный. Конкретно забыл. Попробуйте
Reply #82017-02-08
Прибор является пассивным, у него всего два провода. А что насчет источника питания — он пассивный или активный? Спасибо
Reply #92017-02-08
Источники питания также делятся на активные и пассивные; портативные источники питания иногда не могут обеспечить питание умных приборов. Кроме того, попробуйте подключить резисторы последовательно или параллельно. Всего существует несколько таких способов, не стоит беспокоиться о повреждении часов — можно попробовать любой из них, если не допускать принципиальных ошибок. Вы сами не очень четко описали свою проблему, поэтому я тоже только догадываюсь.
Reply #102017-02-08
Спасибо за терпеливый ответ :)
Reply #112017-02-09
Протокол Hart находит широкое применение; попробовав несколько вариантов, это будет полезно в будущем. В настоящее время почти все современные интеллектуальные измерительные приборы могут работать по протоколу Hart. Я раньше пробовал различные способы подключения; приборы не выходили из строя. Однако я не советую пытаться что-то экспериментировать, как я это делал. Но не стоит слишком беспокоиться — производители крупных компаний уже учитывают возможность ошибок при подключении и предусматривают защитные меры. У вас, наверное, хороший уровень английского, это очень полезно для специальности по приборостроению. Раньше я работал с приборами, но теперь это не моя работа. Я почти забыл многое; без практики навыки ухудшаются

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.