Thread Content
Есть центробежный вентилятор, управляемый частотным преобразователем; параметры: расход — 15000 м3/ч; Полное давление: 20000 Па, скорость вращения шпинделя: 2900 об/мин, плотность среды: 1,2 ; Температура входящего воздуха: 20°C. Номинальный ток двигателя: 235 А ; Мощность: 132 кВт ; трифазный 380В ; Частота: 50 Гц; диапазон частот постоянного крутящего момента: 30–50 Гц ; Диапазон частоты изменения крутящего момента: 5–50 Гц ; CoSφ0.92 ; При рабочих условиях частота составляет 40 Гц, ток — 126 А, напряжение — 380 В; температура на входе — 20 градусов Цельсия, давление воздуха — 8700 Па. Выходная труба вентилятора DN600. Все остальное рассчитывается при стандартных условиях. Как рассчитать объем воздуха, поступающего под действием определенных условий работы?
У каждого вентилятора своя форма, поэтому необходимо проводить расчеты с учетом кривой его характеристик. Прямо рассчитать невозможно. В настоящее время фактическое давление повышения определено как 8700 Па. Согласно закону пропорциональности, согласно которому давление пропорционально квадрату частоты вращения, при частоте 50 Гц соответствующее давление составит 13594 Па. Вам следует посмотреть на кривую характеристик: при частоте 50 Гц давление повышается до 13594 Па. Необходимо выяснить, каков объем воздуха, соответствующий этому давлению. Например, если реальный объем воздуха равен Q, то он будет равен 4Q/5
Производители обычно предоставляют кривые характеристик, просто попросите их у производителя!