Как влияет утечка воды в охладитель воздушного компрессора на его работу?

2017-05-21View Original

Thread Content

Уважаемые коллеги! У нашей компании есть воздушный компрессор марки Шэньгу. Охлаждающий устройство у этого компрессора является внешним. Мы обнаружили, что с парной стороны корпуса происходит утечка воды; утечка имеет линейный характер. Как это повлияет на работу компрессора? Помимо снижения эффективности, какие ещё могут быть последствия? Необходимо ли проводить ремонт из-за утечки? Нельзя ли вообще использовать компрессор в таких условиях? Пожалуйста, обсудите и дайте свои мнения
Reply #22017-05-21
Достаточно включить систему дренажа. При нормальной эксплуатации проблем не возникает, но при первой же возможности её все равно стоит проверить.
Reply #32017-05-21
Утечка на воздушной стороне означает, что вода просачивается на сторону, где находится воздух? Если так, проблема с утечкой не столь серьезна, но воду нужно своевременно сливать — она не должна попадать в цилиндр компрессора, иначе возникнет серьезная проблема из-за ударного напора жидкости
Reply #42017-05-21
Обычно проблем нет, постоянно удаляется эта вода, а ремонт будет проведен, когда появится возможность.
Reply #52017-05-21
Если ремонт не проводить в течение длительного времени, это может привести к коррозии внутренних компонентов.
Reply #62017-05-21
Срочная ремонтная работа необходима; причиной этого явления является охлаждающий радиатор цилиндра в передней части двигателя, при котором давление воды превышает давление воздуха. Если не принять меры вовремя, в краткосрочной перспективе может возникнуть «удар жидкости», что приведет к коррозии ротора и газовых уплотнителей между ступенями. Он также может проникнуть в корпус подшипника через уплотнение, что приведет к эмульгированию масла. . . . . Рекомендуется решить проблему как можно скорее.
Reply #72017-05-21
Обрабатывать вовремя, нельзя работать с дефектом
Reply #82017-05-23
Было выяснено, почему этим не занялись — не заблокировали разорванный трубопровод охлаждения. Боюсь, что удар жидкости повредит лопасти.
Reply #92017-05-31
Если давление циркулирующей воды превышает давление на газовой стороне, вода попадает в цилиндр компрессора, что приводит к возникновению ударных нагрузок. Это усиливает вибрацию агрегата, что может привести к повреждению подшипников и газовых уплотнений. Если же давление циркулирующей воды меньше давления на газовой стороне, газ попадает в теплообменник, что создает сопротивление потоку газа. В результате снижается эффективность теплообмена, а из-за накопления давления между ступенями компрессора может возникнуть режим хрипения или снижение его производительности
Reply #102017-05-31
То, что происходит в виде линий, уже свидетельствует о значительной утечке. Разница давления по обе стороны от трубок охлаждающего устройства, скорее всего, невелика. Объем утечки также имеет линейную форму. Я считаю, что следует наладить работу оборудования; если это возможно, лучше как можно скорее прекратить его использование для проведения ремонта. После проверки затраты на устранение утечки не будут велики.
Reply #112017-06-01
Утечка на воздушной стороне означает, что вода просачивается на сторону, где находится воздух? Если это так, проблема с утечкой не серьезна, но воду необходимо своевременно сливать — она не должна попадать в цилиндр компрессора
Reply #122017-06-07
Утечка на парной стороне корпуса — это значит утечка среды? Говорят, если не починить маленькую дыру, будет большая беда — её всё равно нужно ремонтировать как можно скорее. Во время временной эксплуатации необходимо внимательно следить за состоянием охладителя, чтобы выяснить, не ухудшается ли ситуация. Протекание происходит в виде линий — в зоне сварного шва или в зоне основного металла? Этот межступенчатый охладитель, даже после ремонта, должен пройти полную дефектоскопию, прежде чем его можно будет использовать.
Reply #132017-06-07
Нет-нет, у тебя уже течет система охлаждения? ? ? Жду твоего подробного объяснения, брат.
Reply #142017-06-12
Также необходимо своевременно решать проблемы, стараясь не работать в состоянии болезни.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.