HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Отказ при запуске насоса York

2017-08-04View Original

Thread Content

У нашей компании есть два холодильника мощностью по 450 кВт: один работает в режиме основного оборудования, а другой — в режиме резерва. При запуске резервного холодильника уровень жидкости в испарителе сильно колеблется, что приводит к автоматическому отключению оборудования. Так было прошлой зимой. Согласно показаниям магнитного уровнемера в испарителе, колебания действительно значительные. Не знаем, как с этим бороться
Reply #22017-08-04
У нестандартных установок уровень жидкости остается нестабильным, причин этому много. Поскольку речь идет о нестандартной установке, все факторы являются неопределенными. Стоимость оборудования высока, поэтому лучше обратиться за помощью к специалистам.
Reply #32017-08-04
Кто знает, какая у тебя цепочка запуска, объясни ясно
Reply #42017-08-04
Обратите внимание, не слишком ли велика нагрузка при запуске
Reply #52017-08-05
У него сильные колебания уровня жидкости при только что начавшейся работе или они появляются спустя некоторое время работы? Возможно, происходит дисбаланс между холодопроизводительностью хладагента и количеством тепла, которое необходимо отвести. Можно сначала снизить его холодопроизводительность, прежде чем включать устройство
Reply #62017-08-05
При первом запуске двигателя не следует прикладывать слишком большую нагрузку; нужно уменьшить размер отверстия для впуска воздуха. Нагрузку следует увеличивать постепенно, чтобы избежать попадания жидкости в компрессор. Если оборудование работает долгое время, лучше слив воду. Вышеизложенное — лишь личное мнение; при наличии ошибок прошу простить.
Reply #72017-08-05
Здравствуйте, спасибо за ответ. Да, при первом запуске наблюдаются сильные колебания: уровень жидкости меняется в диапазоне от 40 до 100%. Вчера запуск происходил с помощью ручного клапана на месте. Однако через три-четыре часа работы давление всасывания резко возросло, аппарат автоматически остановился и больше не запускался. RWBⅡ270E-BC — это модель нашего аппарата
Reply #82017-08-05
Мы сейчас переключаемся, температура в нашем устройстве уже опустилась до -37 градусов, так что речи о высокой нагрузке не может быть
Reply #92017-08-05
Может быть, проблема в клапане регулировки давления?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.