Thread Content
У нашей компании есть два холодильника мощностью по 450 кВт: один работает в режиме основного оборудования, а другой — в режиме резерва. При запуске резервного холодильника уровень жидкости в испарителе сильно колеблется, что приводит к автоматическому отключению оборудования. Так было прошлой зимой. Согласно показаниям магнитного уровнемера в испарителе, колебания действительно значительные. Не знаем, как с этим бороться
У нестандартных установок уровень жидкости остается нестабильным, причин этому много. Поскольку речь идет о нестандартной установке, все факторы являются неопределенными. Стоимость оборудования высока, поэтому лучше обратиться за помощью к специалистам.
Кто знает, какая у тебя цепочка запуска, объясни ясно
Обратите внимание, не слишком ли велика нагрузка при запуске
У него сильные колебания уровня жидкости при только что начавшейся работе или они появляются спустя некоторое время работы? Возможно, происходит дисбаланс между холодопроизводительностью хладагента и количеством тепла, которое необходимо отвести. Можно сначала снизить его холодопроизводительность, прежде чем включать устройство
При первом запуске двигателя не следует прикладывать слишком большую нагрузку; нужно уменьшить размер отверстия для впуска воздуха. Нагрузку следует увеличивать постепенно, чтобы избежать попадания жидкости в компрессор. Если оборудование работает долгое время, лучше слив воду. Вышеизложенное — лишь личное мнение; при наличии ошибок прошу простить.
Здравствуйте, спасибо за ответ. Да, при первом запуске наблюдаются сильные колебания: уровень жидкости меняется в диапазоне от 40 до 100%. Вчера запуск происходил с помощью ручного клапана на месте. Однако через три-четыре часа работы давление всасывания резко возросло, аппарат автоматически остановился и больше не запускался. RWBⅡ270E-BC — это модель нашего аппарата
Мы сейчас переключаемся, температура в нашем устройстве уже опустилась до -37 градусов, так что речи о высокой нагрузке не может быть
Может быть, проблема в клапане регулировки давления?