Проблема, когда давление на входе выше, чем давление на выходе

2017-08-18View Original

Thread Content

У нашей компании есть насос для циркуляции горячей воды; он обеспечивает циркуляцию воды температурой 170 градусов, а его проектная высота подъема составляет 28 метров. На входе насоса сейчас показатель давления составляет 0,9 МПа, а на выходе — 0,6 МПа. Клиент сообщает, что не может загрузить материал. Прошу совета: в чем причина? Есть ли связь с насосом?
Reply #22017-08-18
Разве на выходе не указано 60 метров? Может, какой-то клапан на выходе не открыт?
Reply #32017-08-18
Засорение входа, засорение каналов лопастей или наличие воздуха в насосе, который не был удален
Reply #42017-08-19
Напор — это приблизительное значение разницы давлений на входе и выходе, верно?
Reply #52017-08-19
Проведена проверка: засорений в роторе или на входе нет, в насосе есть газ, а напряжение давления на входе и выходе также отсутствует
Reply #62017-08-19
Никогда не сталкивался, этот насос просто потрясающий: давление прибора 0,9 мПа (абсолютное давление — 1,0 мПа), температура кипения — 179 градусов; Давление над давлением атмосферы 0,8 мПа (абсолютное давление 0,9 мПа), температура кипения 175 градусов ; ; Давление над атмосферой 0,6 мПа (абсолютное давление 0,7 мПа), температура кипения 165 градусов ; При слишком низком давлении вода насыщается паром; температура на входе кажется слишком высокой — вода почти полностью превращается в пар. При неправильной эксплуатации или при слишком высокой температуре может образоваться воздух, что препятствует поступлению жидкости ; В то же время из выхода не идет горячая вода, или идет лишь небольшое количество жидкости. В результате температура по-прежнему составляет 170°, но объем газа увеличивается, а давление быстро снижается ; Рекомендуется рассмотреть возможность установки дополнительных устройств охлаждения на входе горячей воды или регулирования давления в резервуаре с помощью приборов ; Это мой собственный анализ. Рекомендую проконсультироваться с производителем. Такие насосы высокого давления встречаются довольно редко; их чаще используют в котлах для пара. У производителя, вероятно, есть больше данных по этому вопросу, и они смогут предложить решение ;
Reply #72017-08-19
Не перевернута ли роторная часть? Или двигатель работает в обратном направлении?
Reply #82017-08-19
Спасибо, пока продолжаем проверку.
Reply #92017-08-19
Нет, даже если установить наоборот, давление при впуске не станет высоким, верно?
Reply #102017-08-21
Давление на входе 0,9, высота подъема 28 метров, поэтому давление на выходе 1,2 будет подходящим. Может быть, это из-за того, что насос расположен слишком высоко?
Reply #112017-08-22
Неизвестно, является ли это центробежным насосом. На входе давление составляет 0,9 МПа. Даже когда насос не работает, давление на выходе все равно остается на уровне 0,9 МПа. Сейчас же показатель составляет 0,6 – возможно, прибор сломан

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.