Thread Content
Распространенные неисправности и способы устранения проблем в роторных холодильных компрессорах с использованием фреона в качестве рабочего вещества. Краткое описание: в процессе эксплуатации роторных холодильных компрессоров с использованием фреона могут возникать такие проблемы, как невозможность нормального запуска компрессора, сильная вибрация устройства, аномальные звуки при работе, недостаточная производительность в плане охлаждения, отсутствие функций регулировки мощности компрессора и соотношения объемов его частей, утечки через уплотнения оси компрессора, чрезмерно высокая температура выходящих газов, чрезмерное давление при конденсации, а также неисправности в системе масла. Проанализировать эти неисправности и предложить простые способы их устранения. Шнековые холодильные компрессоры обладают такими преимуществами, как простая конструкция, удобство в эксплуатации, наличие элементов, подверженных износу, возможность легкой замены запчастей, а также безопасная и надежная работа. Поэтому они широко используются в таких областях, как хранение продуктов в холоде, заморозка, кондиционирование воздуха, химическая промышленность и легкая промышленность. В 2 цехе по производству пластмасс на предприятии Daqing Petrochemical Company в 2004 году была установлена сжимающая установка с винтовыми компрессорами модели W-FJYCLGF300ⅡD, предназначенная для использования фреона. В процессе эксплуатации были обнаружены некоторые проблемы. Ниже я поделюсь своим опытом относительно распространенных неисправностей таких сжимающих установок и способов их устранения. 1 Обзор компрессионной установки W-FJYCLGF300ⅡD 1.1 Состав компрессионной установки Установка в основном состоит из шнекового холодильного компрессора модели LG16ⅡF, главного электродвигателя, системы масла, технологической системы, системы управления и т. д. В системе маслопроводов имеются фильтр для разделения масла, охладитель масла, грубый фильтр масла, насос масла и тонкий фильтр масла ; Основные компоненты технологической системы включают испаритель, конденсатор, экономайзер, фильтр воздуха, а также обратные клапаны для впуска и выпуска воздуха ; Система управления состоит из щита приборов и шкафа запуска. 1.2 Технические характеристики основного оборудования Модель шнекового холодильного компрессора: LG16ⅡF ; Номинальный диаметр ротора: 160 мм ; Длина ротора 240 мм ; Теоретический объем выхлопа: 552 м3/ч ; Мощность двигателя 110 кВт ; Диапазон регулировки отношения внутреннего давления: 2,5–5,0 с бесступенчатой регулировкой ; Диапазон регулировки фактической мощности охлаждения: непрерывная регулировка от 15 до 100% ; Площадь теплообмена испарителя — 24,4 м2 ; Площадь поверхности теплообмена конденсатора составляет 14,0 м2. 1.3 Параметры управления процессом Давление всасывания > 0,02 МПа ; Давление выхлопа
Почему в некоторых моделях в качестве охладителя не используется вода?
Это зависит от качества воды и выбора конденсатора: в местах с плохим качеством воды и недостатком источников водоснабжения обычно используется испарительное или воздушное охлаждение, поскольку при таких условиях невозможно применять водяное или масляное охлаждение. Поэтому выбирается охлаждение с использованием специального охлаждающего вещества. При таком масляном охлаждении практически не возникает проблем с коррозией; единственным требованием является наличие резервуара для жидкости или дополнительного резервуара на определенной высоте.
Почему у больших холодильных установок уровень масла в разделителе масла и газа постоянно нестабилен, из-за чего часто срабатывают сигналы тревоги и происходит остановка оборудования? Это проблема дизайна или разница между вертикальным и горизонтальным вариантами?