Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем YORK Industrial Refrigeration 20.01.2018 в 09:24. Начиная с сегодняшнего дня, с целью улучшения обмена мнениями между пользователями, на специализированном форуме по технологиям двигателей запускается акция «Один вопрос в день». Просим всех активно участвовать, чтобы вместе развиваться и совершенствоваться! ! ! Награда: за активное участие — 3 единицы богатства, за правильные ответы — 10–15 единиц богатства. Срок действия этого вопроса — два дня; после истечения срока оценка не будет присуждаться. Какие факторы в системе охлаждения влияют на эффективность теплообмена в конденсаторе? Здесь рассматривается принцип работы наиболее распространенных горизонтальных конденсаторов: вода обменивается теплом с хладагентом через теплообменные трубки. Поэтому мы рассмотрим этот процесс с трех точек зрения: сторона воды, сторона хладагента и сами теплообменные трубки. Что касается воды, то важны такие факторы, как наличие накипи, скорость потока воды и температура входящей воды. Что касается теплообменных трубок, то важны материал из которого они сделаны (коэффициент теплообмена) и их форма (наружные резьбы). Что касается хладагента, то важны его насыщенная температура, уровень жидкости хладагента (площадь контакта с медными трубками) и скорость потока хладагента. ============================== Рекомендации: Обслуживание вращающегося оборудования — компрессоры типа «Йорк» https://bbs.hcbbs.com/thread-1806833-1-1.html Обновление контрольных систем для вращающегося оборудования — компрессоры типа «Йорк Квинтон» https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html Капитальный ремонт компрессоров типа GEA Грасо https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html Разборка и обслуживание компрессоров британской компании HOWDEN https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html Разборка и обслуживание компрессоров японской компании Майком https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=
Reply #22018-01-18
Площадь теплообмена, скорость потока среды, расход
Reply #32018-01-18
1. Коэффициент теплопередачи по поверхности при конденсации хладагента 2. Коэффициент теплопередачи по поверхности охлаждающей среды 3. Коэффициент теплопроводности материала теплообменника 4. Степень загрязнения поверхности теплообменника маслом и накипью
Reply #42018-01-18
Факторами, влияющими на эффективность теплообмена в конденсаторе, являются коэффициент теплопередачи K, площадь поверхности для теплообмена S и средняя разница температур △t.
Reply #52018-01-18
1. Коэффициент теплопроводности материала, 2. Площадь контакта среды теплообмена с теплообменником. 3. Скорость потока жидкости
Reply #62018-01-18
На водной стороне трубок возникает налет и коррозия из-за проблем с качеством воды; также происходят утечки из-за недостатков в технологии изготовления оборудования, а сокращается срок службы из-за недостаточной толщины стенок трубок.
Reply #72018-01-18
Для заданного конденсатора площадь теплообмена уже определена. Основными факторами, влияющими на эффективность теплообмена в конденсаторе, являются: 1) расход охлаждающей среды, проходящей через конденсатор; 2) температура охлаждающей среды при прохождении через конденсатор; 3) степень загрязнения поверхности конденсатора
Reply #82018-01-18
Влияние коэффициента теплообмена с стороны хладагента, загрязнений на поверхности, коэффициента теплообмена с охлаждаемой средой и других факторов
Reply #92018-01-18
Факторы, влияющие на эффективность теплообмена в конденсаторе: 1. Площадь поверхности для теплообмена (наличие ребер или лопастей), материал труб для теплообмена; 2. Скорость и направление потока хладагента; 3. Негазообразные газы; 4. Количество масла; 5. Конструкция и тип конденсатора; 6. Режим охлаждения
Reply #102018-01-18
Какие факторы влияют на эффективность теплообмена в конденсаторе в системе охлаждения? Ответ: 1. Это коэффициент теплопроводности материала теплообменника ; 2. Площадь контакта теплообменного средства с теплообменником ; 3. Скорость потока жидкости ;
Reply #112018-01-18
Первый — коэффициент теплопроводности материала теплообменника, второй — площадь контакта теплоносителя с теплообменником. III. Скорость движения жидкости.
Reply #122018-01-18
Первый — коэффициент теплопроводности материала теплообменника, второй — площадь контакта теплоносителя с теплообменником. III. Скорость движения жидкости.
Reply #132018-01-18
Основные факторы, влияющие на процесс: 1. Температура охлаждающей воды; 2. Эффективность теплообмена в конденсаторе.
Reply #142018-01-18
Температура воды, объем воды, налет, давление воды, материал, качество воды. Площадь теплообмена
Reply #152018-01-18
1. Коэффициент теплопроводности материала теплообменника, 2. Площадь контакта теплоносителя с теплообменником, 3. Скорость потока жидкости.
Reply #162018-01-18
1. Коэффициент теплопередачи по поверхности при конденсации хладагента 2. Коэффициент теплопередачи по поверхности охлаждающей среды 3. Коэффициент теплопроводности материала теплообменника 4. Степень загрязнения поверхности теплообменника маслом и накипью
Reply #172018-01-18
Негазообразные газы не могут быть своевременно удалены, площадь теплообмена недостаточна
Reply #182018-01-18
Согласно формуле расчета количества тепла, передаваемого Q = KFΔt, где K — общий коэффициент теплообмена ректификатора, F — общая площадь поверхности для теплообмена, а Δt — разница температур или логарифмическая разница температур. Следовательно, теоретически количество тепла, передаваемого, определяется этими тремя параметрами. А именно: 1) значение K в основном зависит от коэффициента отдачи тепла жидкости, участвующей в процессе теплообмена (например, коэффициенты отдачи тепла у воды и воздуха сильно различаются) ; Состояние потока теплообменной жидкости (например, скорость потока, ламинарный или турбулентный поток и т. д.) ; Тепловой сопротивление загрязнений теплообменника (зависит от времени эксплуатации и степени технического обслуживания), коэффициент теплопроводности самого материала теплообменника (медь или алюминий) и так далее. 2. Значение коэффициента F в основном зависит от конструкции теплообменника и мер по усилению процесса теплообмена; например, в теплообменниках с ребрами общая площадь теплообмена увеличивается за счет наличия ребер. 3. Значение Δt в основном зависит от температур входящей и выходящей среды теплообмена, а также от типа теплообменника — проточного или обратнопроточного. Что касается конкретных мер по повышению эффективности теплообмена в теплообменниках, то их можно разделить на следующие категории: первая — увеличение площади поверхности для теплообмена (например, добавление ребер жесткости, как уже упоминалось ранее); вторая — изменение условий потока (включая увеличение скорости потока, введение объектов в проток потока для создания помех, использование устройств для обеспечения вращательного потока, применение метода распыления на поверхность для теплообмена и т. д.); третья — изменение физических свойств жидкости или газа (включая добавление небольшого количества твердых частиц в газовый поток, впрыск капель в пар или газ и т. д.); четвертая — изменение состояния поверхности (включая увеличение ее шероховатости, изменение структуры поверхности, нанесение покрытий и т. д.); пятая — изменение формы и размеров поверхности для теплообмена (например, замена круглых труб на эллиптические); шестая — изменение способа передачи энергии (например, использование пластин для конвективного излучения в протоке потока); седьмая — использование внешних сил для создания колебаний с целью усиления теплообмена (включая механические или электрические методы, использование звуковых или ультразвуковых волн, методы с использованием электростатического поля и т. д.)
Reply #192018-01-18
Ответ: 1. Коэффициент теплопроводности материала, 2. Площадь контакта среды теплообмена с теплообменником. 3. Скорость потока жидкости
Reply #202018-01-18
Факторы, влияющие на эффективность теплообмена в конденсаторе: 1. Чрезмерно высокая температура охлаждающей воды. Необходимо соответствующим образом доливать воду низкой температуры (водопроводную или колодезную) ; Использование воды для смывания инея ; Необходимо обеспечить эффективное охлаждение водонагревателя, чтобы избежать повреждения конденсатора. Водонагреватели устанавливаются на открытом воздухе, и под действием вентилятора со временем внутрь них попадает много пыли, листьев, насекомых и т. д., поэтому на это также необходимо обращать внимание. Это может привести к засорению наполнителя охлаждающей башни, труб и других элементов. Кроме того, со временем отверстия распылителей также могут забиваться посторонними веществами или известковым налетом, что снижает эффективность охлаждения. Поэтому охлаждающую башню необходимо регулярно чистить, чтобы она оставалась чистой. Когда температура воды приближается к температуре влажного термометра воздуха, следует выключить вентиляторы охлаждающей башни для снижения энергопотребления. 2. Неравномерное распределение воды в конденсаторе. При неравномерном распределении воды скорость потока воды будет максимальной в некоторых трубах, а в других — минимальной, что приведет к снижению эффективности теплообмена и повышению температуры конденсации. Хорошее распределение потока воды должно заключаться в том, чтобы вода стекала вдоль стенок трубы. Если же вода стекает из центра трубы, то большая часть её не способствует процессу конденсации. Поэтому, когда распределение воды с помощью распылителя неравномерно, при оптовой продаже горизонтальных конденсаторов необходимо заменить распылитель.
Reply #212018-01-18
1. Наблюдается слишком высокая температура охлаждающей воды. Необходимо соответствующим образом доливать воду низкой температуры (водопроводную или колодезную) ; Использование воды для смывания инея ; Необходимо обеспечить эффективное охлаждение водонагревателя, чтобы избежать повреждения конденсатора. Водонагреватели устанавливаются на открытом воздухе, и под действием вентилятора со временем внутрь них попадает много пыли, листьев, насекомых и т. д., поэтому на это также необходимо обращать внимание. Это может привести к засорению наполнителя охлаждающей башни, труб и других элементов. Кроме того, со временем отверстия распылителей также могут забиваться посторонними веществами или известковым налетом, что снижает эффективность охлаждения. Поэтому охлаждающую башню необходимо регулярно чистить, чтобы она оставалась чистой. Когда температура воды приближается к температуре влажного термометра воздуха, следует выключить вентиляторы охлаждающей башни для снижения энергопотребления. 2. Неравномерное распределение воды в конденсаторе. При неравномерном распределении воды скорость потока воды будет максимальной в некоторых трубах, а в других — минимальной, что приведет к снижению эффективности теплообмена и повышению температуры конденсации. Хорошее распределение потока воды должно заключаться в том, чтобы вода стекала вдоль стенок трубы. Если же вода стекает из центра трубы, то большая часть её не способствует процессу конденсации. Поэтому, когда распределение воды с помощью распылителя неравномерно, при оптовой продаже горизонтальных конденсаторов необходимо заменить распылитель.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.