HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

В опасных зонах нельзя использовать ременную передачу?

2018-01-22View Original

Thread Content

В опасных зонах нельзя использовать ременную передачу? Есть какие-нибудь правила?
Reply #22018-01-22
https://bbs.hcbbs.com/thread-865249-1-1.html В этом посте всё очень четко объяснено~~~
Reply #32018-01-24
Можно использовать, но это не рекомендуется, поскольку привод с ремнем имеет низкую надежность; его обычно используют в вентиляторах средней и малой мощности (75 кВт). Если привод с ремнем все же необходим, ремень должен быть антистатическим и устойчивым к маслу (масло способствует старению шкивов)
Reply #42018-01-25
Обратитесь к стандарту GB50160-2008, пункт 5.7.7: для компрессоров горючих газов, а также насосов для жидких углеводородов и горючих жидкостей не допускается использование ременной передачи; Если в другом оборудовании с вращающимися частями, находящемся в зоне риска взрыва, необходимо использовать приводы на ремнях, то следует применять антистатические ремни.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.